一套住宅只用一个总漏电断路器行吗?甲方为了节约造价,提出把分回路漏电取消,在总开关处设一个30MA的漏电断路器。并说以前他们开发的住宅就是这样弄的没有问题。一套普通住宅(导线,设备)的总漏电植大概为多少?用一个30MA的总漏电行妈?
一套住宅只用一个总漏电断路器行吗?
甲方为了节约造价,提出把分回路漏电取消,
在总开关处设一个30MA的漏电断路器。
并说以前他们开发的住宅就是这样弄的没有问题。
一套普通住宅(导线,设备)的总漏电植大概为多少?
用一个30MA的总漏电行妈?
33楼
开发商太抠了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
34楼
太不合理了这样怎么维修呀
回复
35楼
我来晚了,
我的看法是:大家不要忽悠人,全世界住宅配电方案只有大家说的一种吗?瞎扯.
世界先进国家的住宅户配电概念与中国完全不同.各式各样.插座回路只用熔断器的也是有的是,并非中国规范上规定的这一种.
回复
36楼
这个做法不合理,可以查一下标准
回复
37楼
可以就是不太好
回复
38楼
请教一下 哪个世界先进国家的住宅用熔断器保护插座回路?
回复
39楼
此种做法。一旦发生漏电跳闸,将很难查找故障点。
回复
40楼
我也见过那样做的。但是还是要在分支回路上加的。虽说规范不是特别明确。但是已经透漏给我们分支回路上加的信息了再者就是卫生间、厨房和一般插座回路是应该分回路设计的。如果在总进线上加那样就不是很容易查找哪个回路漏电了。
回复
41楼
可以是可以的,就是万一发生漏电,跳闸范围比较大,不容易查找故障点
回复
42楼
呵呵,大家好,我认为可以,我安置了200多户民用住宅,都这样。主要考虑经济问题。
回复