自动跟踪消弧补偿/接地选线装置不明报警
beijing2008.8.8
2007年06月08日 14:56:49
来自于继电保护
只看楼主

2007/6/5,#1地区变停电检修,主6KV由双母线倒为单母线运行。原来每条母线各带一个自动跟踪消弧补偿/接地选线装置,运行方式没有随母线运行方式改变而改变,两台都是自动状态。上午10点,网控主控室来“6KV#5母线接地选线装置外部故障”牌。检修人员到就地检查发现装置本身有报警“ML1并列,1号档位到底”。看到两台自动跟踪消弧补偿/接地选线装置档位都为0,实际上接地补偿等于退出了。下面是装置界面显示数据:

6KV#4母 线圈档位 0 脱谐度 -147.4%
接地容流 20.1A 位移电压 101.6V
接地感流 49.7A 母线电压 5953.1V
接地残流 -29.6A 回路电流 0.937A
6KV#5母 线圈档位 0 脱谐度 -55.1%
接地容流 32A 位移电压 88.5V
接地感流 49.4A 母线电压 6107.4V
接地残流 -17.4A 回路电流 0.870A
(界面最底一行显示的报警)ML1并列,1号档位到底

随后查出“ML1并列,1号档位到底”这些报警在功能设置里设为“关闭”,不能启动报警继电器。
经过咨询厂家,引起报警原因有以下几种:
(1) 由于母线运行方式改变,自动跟踪消弧补偿/接地选线装置运行方式没变化,致使自动跟踪消弧补偿/接地选线装置无法正常运行,档位归0,当需要调整时容易发生紊乱,两台之间冲突;
(2) 由于两台自动跟踪消弧补偿/接地选线装置退出运行,使接地残流超标,厂家定为10A;如果是接地残流超标报警,会在界面上看到“接地残流超标”,但是检修人员到现场没有看到;
(3) 升/降档失败:控制器发出调档命令但未检测到变档信号;
(4) 容量不适:系统电容电流大于消弧线圈最大电流或小于消弧线圈最小电流。
当时母线操作是在8点之前完成,而报牌是在10点左右来的,现象不合理。
免费打赏
wyxsacf
2007年06月08日 21:22:31
2楼
报警信息上传滞后的现象我们这里也出现过,比如一次操作10KV开关柜,5点钟操作的,7点钟后台才显示的开关变位,这是因为上传数据太多,造成通道堵塞,才使得反应变的这么慢。
回复

相关推荐

APP内打开