漏保的问题及用处~
luoshenglong
2004年09月15日 14:00:15
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在调试一工程,甲方哪个鸟比人,非得要在电原开关的线路前端加个什么漏保100mA的,美其名曰:安全!我靠,加个那比玩意,我的两个厂房送电空载可以,只要有一个加载,甲方的漏保就跳闸,而且费解的是,一起跳。不过单独一个厂房整体送电不跳,大约要2个小时后能跳闸。现在甲方不打算换漏保,厂房内和电源的线路和开关有问题的可能性不大,现在有人说,第一,是漏保和浪涌保护不能一起用,很对,我认为。 第二,是厂房内线路整体有接地,(未有接地)。第三,电源线路不应该加漏保,漏保一般加在末端的好,加在前端的话,麻烦可就大了,比如现在我们,很难送注电。说了这麽多,不知大家明白没~~?1、我的这种情况大家意见是什么,2、漏保到底什么时候用,可用几级呀。多多提意见和建议。

我现在调试一工程,甲方哪个鸟比人,非得要在电原开关的线路前端加个什么漏保100mA的,美其名曰:安全!我靠,加个那比玩意,我的
两个厂房送电空载可以,只要有一个加载,甲方的漏保就跳闸,而且费解的是,一起跳。2004年09月15日 15:46:19
2楼
是有点麻烦,你能说详细?
漏保够大吗?
回复
城市边缘
2004年09月15日 16:41:26
3楼
没大看懂你说什么,但是,总开关用100mA漏电明显小了。一般都300mA,
500mA,
回复
why_cool
2004年09月15日 17:17:54
4楼
没太明白楼主的系统到底什么样?能否把系统图大概贴出来?
还有是3P的漏电还是4P的?
回复
zhoushu8
2004年09月15日 19:31:05
5楼
不能说漏保错了。

找找其他原因,可以肯定之一的是100mA是小了。可以肯定之二是,零线共线了,或者就是3极零线未通过漏保。
回复
biquanyao
2004年09月15日 19:52:21
6楼
100mA可能小了,要估算一下,正常情况下,线路及设备的正常泄漏电流,在确
定开关漏电电流值。
回复
luoshenglong
2004年09月16日 08:19:07
7楼
to:4楼,是4级的开关,三级的不跳。
to:5楼,开关是小了;零线本来就是整体共线了,只不过现在新问题是零线整体
共地了。晕!
三级开关的话,漏保该不会跳吧?
回复
luoshenglong
2004年09月16日 14:13:55
8楼
单体零线整体接地对不对呀!单个厂房送电也能送上电的,只不过时间上经不住
考验,大约2个小时,前端甲方总电源的漏保会跳,厂房内的所有开关都没有问
题,没有跳的。???
回复
juneei
2004年09月16日 14:27:45
9楼
至少都要用个300mA级的漏保,哪儿来个100mA ,不跳闸才怪。
回复
prezhjian
2004年09月16日 18:01:33
10楼
3P的漏保和4P的漏保区别是不是一个断中性线一个不断中性线
回复
zychui-qz
2004年09月17日 11:47:54
11楼
住宅总进线设置漏电断路器的方法
一、住宅总进线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动
作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。
二、住宅总进线设置漏电断路器的额定电流:在一般多层住宅中不宜大于160A;
在高层住宅中最大不宜超过250A。
三、为减少正常泄露电流导致漏电断路器误动作,住宅总进线应采用三相三
极四线漏电断路器。
四、住宅配电系统接地方式的不同,其总进线漏电断路器的极数也应不同:当采
用TT或TN-S接地方式时,应选用四极四线漏电断路器;不采用TN-C-S接地方式
时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选
TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;漏电断路器用于防
火用途的应首选四极。
回复