漏保的问题及用处~
luoshenglong
2004年09月15日 14:00:15
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在调试一工程,甲方哪个鸟比人,非得要在电原开关的线路前端加个什么漏保100mA的,美其名曰:安全!我靠,加个那比玩意,我的两个厂房送电空载可以,只要有一个加载,甲方的漏保就跳闸,而且费解的是,一起跳。不过单独一个厂房整体送电不跳,大约要2个小时后能跳闸。现在甲方不打算换漏保,厂房内和电源的线路和开关有问题的可能性不大,现在有人说,第一,是漏保和浪涌保护不能一起用,很对,我认为。 第二,是厂房内线路整体有接地,(未有接地)。第三,电源线路不应该加漏保,漏保一般加在末端的好,加在前端的话,麻烦可就大了,比如现在我们,很难送注电。说了这麽多,不知大家明白没~~?1、我的这种情况大家意见是什么,2、漏保到底什么时候用,可用几级呀。多多提意见和建议。

我现在调试一工程,甲方哪个鸟比人,非得要在电原开关的线路前端加个什么漏保100mA的,美其名曰:安全!我靠,加个那比玩意,我的
两个厂房送电空载可以,只要有一个加载,甲方的漏保就跳闸,而且费解的是,一起跳。2004年09月17日 12:46:58
12楼
1。漏保和浪涌可以同时用。。不影响。。
2。100太小了。。建议甲方更换。。
3。进线漏保不应取消。。作用是防止电器火灾。。。末端漏保是为了保证
安全。。
回复
zychui-qz
2004年09月19日 15:03:50
13楼
还有接地有问题?重复接地在前后分地与N
回复
luoshenglong
2004年09月20日 11:52:35
14楼

十二楼老兄说的漏保和浪涌可以同时用,有没有理由呀,浪涌可是接地的,而漏保好
象不允许有接地把;
大家还都说100ma的小,有没有什么根据呀!怎么计算?
回复
luoshenglong
2004年09月20日 11:55:57
15楼

对呀,零线与地线是分离的在前变压器处分离,在后与配电进线箱处也分离
回复
鸣沙
2004年09月20日 21:00:20
16楼
我碰到了同样的问题,你加的漏保我想是漏电保护器加接触器或漏电保护器加装有
脱扣器断路器方式吧?关健要查零线回路,漏保的零序电流互感器有的型号有穿线方
向要求的.请看一上面有没有方向指示,三根相线及一根零线在一同穿过零序电流互
感器时电源端及负载端一定要一致,我就是这个问题引起的(零线穿反了),没有负载
送电一切正常.100mA一般漏电大于75mA就动作了,建议选用300mA延时动作的电
流型漏保放在第一级吧.
回复
luoshenglong
2004年09月21日 17:27:23
17楼
没有互感器的,只不过是个临时的配电箱而已!就是一个漏电保护开关,塑壳的
那种~~
回复
kool
2004年09月25日 11:40:32
18楼
末端漏保,30mA,防人身触电,始端漏保,300或500mA防电气火灾,惯例,工厂内因环
境比较差,潮湿,设备金属外壳多,更应选大电流的漏保
回复
luoshenglong
2004年09月25日 21:25:09
19楼
to:18楼
好的,多谢指点
你这是经验吗
还是有规范
我没有见过
回复
suyak
2004年09月25日 21:52:12
20楼
我感觉你这个漏保是选小了 应该至少300ma  这个应该没有规范规定吧?
 是师傅这么告诉的
回复
kool
2004年09月27日 11:23:43
21楼
规范没有的,如果规范那么细,至少厚两倍,呵呵.是设计院的通例,现在有很多工程出
现积累漏电跳闸,所以工厂配电我一般都选500mA,0,5mS的漏保.出问题机会少了
些.
回复