漏保的问题及用处~
luoshenglong
2004年09月15日 14:00:15
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在调试一工程,甲方哪个鸟比人,非得要在电原开关的线路前端加个什么漏保100mA的,美其名曰:安全!我靠,加个那比玩意,我的两个厂房送电空载可以,只要有一个加载,甲方的漏保就跳闸,而且费解的是,一起跳。不过单独一个厂房整体送电不跳,大约要2个小时后能跳闸。现在甲方不打算换漏保,厂房内和电源的线路和开关有问题的可能性不大,现在有人说,第一,是漏保和浪涌保护不能一起用,很对,我认为。 第二,是厂房内线路整体有接地,(未有接地)。第三,电源线路不应该加漏保,漏保一般加在末端的好,加在前端的话,麻烦可就大了,比如现在我们,很难送注电。说了这麽多,不知大家明白没~~?1、我的这种情况大家意见是什么,2、漏保到底什么时候用,可用几级呀。多多提意见和建议。

我现在调试一工程,甲方哪个鸟比人,非得要在电原开关的线路前端加个什么漏保100mA的,美其名曰:安全!我靠,加个那比玩意,我的
两个厂房送电空载可以,只要有一个加载,甲方的漏保就跳闸,而且费解的是,一起跳。2004年09月27日 11:45:32
22楼
是吗
回复
pxc139
2004年09月27日 11:46:35
23楼
知道了
回复
mxj
2004年09月28日 13:30:52
24楼
施工时零线地线错接也是漏保跳闸的主要原因之一
回复
zychui-qz
2004年09月28日 15:04:38
25楼
1、3相4线电路不能用3极漏电,只要一启动单相负载就会动做,
2、负载侧零接地。
3、漏电电流和导线对地电龙引起的误动作。选大一级的。
选用原则:2倍正常漏电电流。
回复
oaktang
2004年09月29日 13:27:46
26楼
这里的讨论气氛很好,我很满意!!!!!!!!
回复
wysh
2004年09月29日 13:41:06
27楼
如果是四级的漏电开关,那么这两个断路器的出零线不能接在一起要严格的分
开。建议处理方式:
1.更换3极开关
2.漏电电流选300或500毫安。
回复
ggzxm
2004年10月01日 14:46:58
28楼
1、同时楼上,把两个漏电开关后零线严格分开。
2、因三相负荷不平衡,应选四极漏开。
3、漏电电流选500mA,0.5延时。
回复
ggzxm
2004年10月01日 14:47:09
29楼
1、同时楼上,把两个漏电开关后零线严格分开。
2、因三相负荷不平衡,应选四极漏开。
3、漏电电流选500mA,0.5延时。
回复
pengjingfu
2004年10月01日 23:00:46
30楼
100/300/500漏电要看你的用电器的多少来,用电器或电线会出显一点漏电的!
~!如果加起来大于100的话,用100的肯定跳闸的!~!~!
如果选得小的话,那30mA的都没跳,而大的反而会跳的!~!~!~!
回复
dong_0520
2004年10月08日 09:55:24
31楼
楼主在第8楼中提到“前端甲方总电源的漏保会跳”,这个漏保是否你说的100mA那
个啊?一个厂房总电源漏电流整定100mA,电源不跳才不正常呢。不知道你的工厂
规模有多大,用电设备的类型是什么,有多少。楼主曾提到“两个厂房”云云,我
估计用1A、3A的漏电也够呛。建议你说服甲方,不要加漏电,做好各种接地可以
保证人身安全。如果非要加漏电,也应分散保护。否则恐怕选不到漏电流够用的
保护器。不信,可以下功夫计算一下漏电流。
回复