电源进线处,现在设计都要加个什么浪涌保护的是什么意思,不加可不可以,以前都不加的呀。它的原理是什么呀。
电源进线处,现在设计都要加个什么浪涌保护的是什么意思,不加可不可以,以前都不加的呀。它的原理是什么呀。
22楼
不懂……浪涌保护跟进线避雷有什么不同?
回复
23楼
浪涌保护器使用详见技术措施P116-117页
回复
24楼
其实就是把进线以后的线路电压控制在一定的范围内,防止下级电器被击坏,和高压的避雷器原理一样。现在电子设备多了,而且大多比较脆弱(耐压不高),加一套放心些。
回复
25楼
进线处装!主要是防止雷电波的侵入!对与重要的建筑还是应该装的!一般建筑就不必了!
回复
26楼
弱电系统有专用的SPD,其一般是串接在线路中的!
回复
27楼
泄放“雷电在线路上引起的过电压”只是电涌保护装置的任务之一。
回复
28楼
关于电涌保护器的一些介绍,本人建议楼主查一下图集《建筑物防雷设施安装》,该图集有对这方面的介绍。
回复
29楼
我最近正好拿了一份abb的产品资料,是关于ovr电涌保护器的,在他的使用说明上是这样写的:随着信息网络的高速发展,系统内的电子设备数量和规模不断扩大,电子器件的集成度越来越高,电子设备的工作电压越来越低,相对而言,其耐压能力也就降低。一旦受到电涌过电压(雷电电磁脉冲、电力网络操作过电压)的影响,很容易造成设备的损坏。因此根据实际情况,加装相应的多极防电涌保护器(SPD),防止或减少电磁脉冲的破坏强度。
我看就是避雷器吧,具体的情况你可以找abb要选型资料。
回复
30楼
第一级保护的SPD应靠近建筑物的入户线的等电位连接端子处,第二、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。
电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能的短而直。
限压型SPD之间的线路长度不宜小于5米。
SPD电源侧应安装过流保护装置(断路器或熔断器)。
回复