求教??消防广播和背景音乐共用问题???
zhangli55cen
Lv.2
2007年06月08日 16:48:47
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
我现在有一个工程.是四星级大酒店!我们的消防广播和背景音乐是否可以共用一个系统,或者消防的广播用背景音乐的广播,但系统控制用二个.用个模块来切换.这对消防规范有没有冲突.望大虾指教!
我现在有一个工程.是四星级大酒店!我们的消防广播和背景音乐是否可以共用一个系统,或者消防的广播用背景音乐的广播,但系统控制用二个.用个模块来切换.这对消防规范有没有冲突.望大虾指教!
免费打赏
zdd37355
2007年07月03日 09:04:12
22楼
第一个问题:是可以共用的,第二个问题是可以一个系统的,但是加一个强切模块,火灾的时候强切到消防广播!
回复
zrq778
2007年07月03日 10:54:42
23楼
可以共用,但是广播主机必须带消防强切功能,并与消防进行联动,火灾的时候强切到消防广播.
回复
gentlguo
2007年07月04日 20:28:28
24楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!顶呱呱!!!
回复
hz0813
2007年07月11日 09:19:49
25楼
应该可以的只要新增加几个切换的模块就可以了
回复
上一页
相关推荐
青岛市建设工程消防验收常见问题(2024版)
工程项目管理
2024-12-24 10:02:28
山东施工现场消防安全管理作业指导手册
工程项目管理
2024-12-24 10:00:57
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
建筑消防给水
2024-12-23 16:28:40
官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!
建筑消防给水
2024-12-23 16:27:09
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程施工
2024-12-20 09:45:25
机电专业消防设计问题答疑
给排水工程施工
2024-12-19 10:47:14
消防连廊施工常见问题管控和预防
建筑给排水
2024-12-18 14:03:26
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
消防车荷载在设计中的常见问题及对策
结构资料库
2024-12-17 14:33:11
高位消防水箱最低有效水位
建筑消防给水
2024-12-16 16:53:34
人防工程战时不考虑消防与环保要求?单建式人防工程是否应考虑建筑节能和绿色建筑设计?
混凝土结构
2024-12-12 17:15:20
民宿客栈消防安全基本条件有哪些
防雷减灾
2024-12-12 16:37:03
20个不得不知的消防知识汇总
给排水工程施工
2024-12-12 13:22:06
数据中心消防维保怎么做?
防雷减灾
2024-12-11 14:57:02
关于卫生间通风管道防火阀消防问题
通风排烟
2024-12-11 09:28:47
一些设计院的电气图纸上面就写一句消防回路过载报警不跳闸,具体要怎么实施呢?
电气工程施工
2024-12-10 11:50:47
耐火等级为一、二级建筑的中庭、采光天井消防问题
混凝土结构
2024-12-09 10:53:45
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
我们消防水池吸水管套管预埋位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了
给排水工程施工
2024-11-29 11:14:37
消防灭火系统验收常见质量问题
防雷减灾
2024-11-29 09:46:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开