我做了一个医院的采暖,以热水为热媒,做完了甲方说要改成蒸汽的,除了加疏水器我不知道还有哪些地方需要改动,又没有施工设计说明,因为以前做的全是热水的。下周一要交图,我现在心急如焚,请各位帮帮忙!!!
我做了一个医院的采暖,以热水为热媒,做完了甲方说要改成蒸汽的,除了加疏水器我不知道还有哪些地方需要改动,又没有施工设计说明,因为以前做的全是热水的。下周一要交图,我现在心急如焚,请各位帮帮忙!!!
2楼
规范已经不推荐蒸汽采暖了,尤其是民用建筑,温度太高,漏水了会伤人的.说服甲方,不要改了.
回复
3楼
区别
1、管道连接用焊接方式;
2、管道与阀门采用法兰连接;
3、散热器之间用耐热橡胶石棉垫(包括所有法兰连接部位);
4、立管与横干管,采用上翻身连接;
5、阀门采用截至阀;
6、支管与散热器采用法兰连接。
回复
4楼
除了感谢还是感谢!!!!!!!!!!
回复
5楼
医院还用蒸汽?现在的民用建筑似乎不让用蒸汽了吧?
回复
6楼
给他汽水板换一次(就是凝结水不好处理)。
hehe......
馊主意!
回复
7楼
谁能给我提供一个例子,本人感激不尽!!!
回复
8楼
第1、2、6条那里规定的啊
回复
9楼
1坡向不一样,热水抬头走,蒸汽低头走。
2暖气片数肯定不一样了。
回复
10楼
蒸汽用多少?高温热水也能产生蒸汽.
回复
11楼
9楼说的蒸汽低头走,那疏水器安装在什么位置?安装在系统末端么?
回复