民用建筑蒸汽采暖跟热水采暖区别
f161325
f161325 Lv.2
2007年06月08日 20:24:31
来自于采暖供热
只看楼主

我做了一个医院的采暖,以热水为热媒,做完了甲方说要改成蒸汽的,除了加疏水器我不知道还有哪些地方需要改动,又没有施工设计说明,因为以前做的全是热水的。下周一要交图,我现在心急如焚,请各位帮帮忙!!!

我做了一个医院的采暖,以热水为热媒,做完了甲方说要改成蒸汽的,除了加疏水器我不知道还有哪些地方需要改动,又没有施工设计说明,因为以前做的全是热水的。下周一要交图,我现在心急如焚,请各位帮帮忙!!!
免费打赏
wuy1111
2007年06月13日 13:47:33
12楼
我做了一个医院的采暖,以热水为热媒,做完了甲方说要改成蒸汽的,除了加疏水器我不知道还有哪些地方需要改动,又没有施工设计说明,因为以前做的全是热水的。下周一要交图,我现在心急如焚,请各位帮帮忙!!!
回复
xxx.2
2007年06月13日 16:36:09
13楼
用蒸汽?极为不合适,建议你说服甲方、说明相关情况
回复
lb325
2007年06月13日 22:24:11
14楼
水泵房蒸汽采暖
回复
f161325
2007年06月13日 22:35:05
15楼
感谢好心人!!!!!!!谢谢!
回复
f161325
2007年06月13日 22:39:57
16楼
热媒用蒸汽,除了管道破裂会烫伤人,不经济之外,还有什么不合适的地方啊?规范上没说不宜用蒸汽啊。。。。。
回复
lb325
2007年06月13日 22:44:09
17楼
卫生条件差,热损失大
回复
f161325
2007年06月13日 22:50:44
18楼
谢谢lb 为什么下载不了阿
回复
f161325
2007年06月13日 23:00:09
19楼
可以下载 但里面是空的 为什么啊 拜托。。。
回复
wwwrny
2007年06月14日 13:04:32
20楼
若用低压蒸汽采暖,每组散热器加低压疏水器,需要经过热力计算。若用高压蒸汽采暖,只在系统末端加一个疏水器。散热器安装罩子,管道采用低头走,管道与管道连接可参看标准图集。一般医院不用,卫生条件差,室内温度高,干燥,使患者心烦,最好不用蒸汽采暖。
回复
liuxia760117
2007年06月14日 16:18:11
21楼
蒸汽和热水的热焓不同,对于相同的房间热负荷,热媒流量不同,需要重新进行水力计算。另外,对于公用建筑热水采暖宜采用单管顺序,上行下给或者下供上回;蒸汽采暖宜采用双管系统。