做的几个村镇之间的给水管网,管段比较长,最长近20公里,如果取经济流速的话,水损就显得很大,几乎每段管道都要设增压泵站。请问对于给水管段一定满要足于经济流速吗,是否有关于给水管流速的具体规范?[ 本帖最后由 ydhjwdj 于 2012-10-24 16:12 编辑 ]
做的几个村镇之间的给水管网,管段比较长,最长近20公里,如果取经济流速的话,水损就显得很大,几乎每段管道都要设增压泵站。
请问对于给水管段一定满要足于经济流速吗,
是否有关于给水管流速的具体规范?
[
本帖最后由 ydhjwdj 于 2012-10-24 16:12 编辑 ]
22楼
再补充点:关于沉积的问题可通过设计沉泥井解决的,由于供水的不均匀性难免产生流速过小的情况有时甚至停滞,所以在管线的最低处或间隔一定距离设计排泥泄水井是十分必要的。
回复
23楼
(2)如果各村内无二次加压设备,由本工程直接供水,则应按最高日最大时流量进行设计,定时供水的话其系数则更大些;
这条不理解。
7.1.2 从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量,应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量。
从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量,应按最高日最高时用水条件下,由净水厂负担的供水量计算确定。
帖子我指的都是供水管网,难道在有二次增压情况下可以用最高日平均时供水量进行设计计算?
回复
24楼
学习了,以前没接触过
回复
25楼
都是400以上的干管,肯定是要考虑经济流速的,一般控制范围0.9-1.4m/s,你这是环网还是枝状,输配水还是输水管道,出厂压力太高,管道PN要求也会增加,投资加大,出现断电,这水锤压力很大,都要考虑。具体情况具体分析!
回复
26楼
做的几个村镇之间的给水管网,管段比较长,最长近20公里,如果取经济流速的话,水损就显得很大,几乎每段管道都要设增压泵站。
这样还是经济流速吗?????
回复
27楼
希望这个问题能够有个最终的结果,正在学习这方面的知识,很多东西不明白。希望看到这个问题的解决情况,对以后的设计有一个借鉴作用。
回复
28楼
把帖子看完了 深有学习~
回复
29楼
好贴,谢谢分享
回复
30楼
看来一大批美丽乡村会跟踪此贴
回复
31楼
水业人士 发表于 2012-10-28 16:11 多大的管径,斑竹也说了。100-400的取0.6-0.9m/s。小于100的流速放小点没关系的。农村供水读研的时候施工图 …同意。。。。