做的几个村镇之间的给水管网,管段比较长,最长近20公里,如果取经济流速的话,水损就显得很大,几乎每段管道都要设增压泵站。请问对于给水管段一定满要足于经济流速吗,是否有关于给水管流速的具体规范?[ 本帖最后由 ydhjwdj 于 2012-10-24 16:12 编辑 ]

做的几个村镇之间的给水管网,管段比较长,最长近20公里,如果取经济流速的话,水损就显得很大,几乎每段管道都要设增压泵站。

请问对于给水管段一定满要足于经济流速吗, 是否有关于给水管流速的具体规范

[ 本帖最后由 ydhjwdj 于 2012-10-24 16:12 编辑 ]
免费打赏
奋斗青年x
2016年04月06日 19:55:55
32楼
我说说个人想法,是不是系统布置不合理?你连接管道双管布置是不是更好?
回复
luocooby
2016年04月21日 16:08:58
33楼
按情况考虑呗,农村供水用水变化很大的这必须考虑的
回复
给我顶住
2016年04月21日 20:47:11
34楼
经济流速是根据管网的造价、泵站费用、电耗的综合考虑得出的,可以做方案比选确定
回复
li-jinbai
2016年04月24日 23:14:31
35楼
正常工作压力不宜超过45米,应该分段加压。
回复
lkk光棍
2016年07月26日 14:39:45
36楼
经济流速,与管道敷设的投资和运行维护的费用等有关,不同的地区是不一样的,如果是配水管网,平差计算后,是否设置中途加压泵站,经技术经济分析后确定。不能一概而论,
回复
sxztry
2016年12月06日 23:56:45
37楼
有相应的规范标准吗?或者出自哪个文献或者教材?请问楼主?
回复
非洲母鸡
2016年12月07日 11:30:18
38楼
若水 发表于 2012-10-24 18:58 在设计流量确定的情况下,流速大则管径小,管径大则流速小,流速大则水损大,管径会增加管材的投资,水损大 …专家啊 说的很有技术含量