室外消火栓设计是否在建筑设计范围内,如何设置合理?
baipeiqiong
2004年09月15日 16:30:38
只看楼主

大家好,我是刚搞设计不久,想请教一下各位高手,在做设计时,室外消火栓是否需要设置,如何设置才合理?

大家好,我是刚搞设计不久,想请教一下各位高手,在做设计时,室外消火栓是否需要设置,如何设置才合理?
免费打赏
luoxiaochuan
2004年09月15日 17:44:11
2楼
呵呵,你看规范三
关于室外消防栓用水量的问题
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=55912&
boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水
及环保技术论坛
回复
dlwyg
2004年09月15日 17:50:56
3楼
如果做单体建筑,室内带消防水池,应该考虑消防水池容积是否包含室外部分用
水量。如果不带消防水池,可以不考虑。不过做总图的时候必须考虑室外消防。
回复
canline
2004年09月16日 16:34:56
4楼
一般都有总图设计的
回复
lhg13
2004年09月16日 17:04:55
5楼
如果市政消火栓就在建筑物附近,且距离不超过150M可以不设置室外消火栓.
回复