由于配电室较小,低压柜双排布置,中间打算用母线桥连接,请问需不需要联络柜啊,可以直接用母线桥连接吗,工艺和规范上都可行吗?单电源,觉得用母联柜没什么必要。
由于配电室较小,低压柜双排布置,中间打算用母线桥连接,请问需不需要联络柜啊,可以直接用母线桥连接吗,工艺和规范上都可行吗?单电源,觉得用母联柜没什么必要。
2楼
沉下去了,自己顶一个啊,大侠们快来啊
回复
3楼
可以直接用母线槽联两段低压柜的母排。很常见。
回复
4楼
“单电源”只有一台变压器?
有没有从其他地方接过来的联络电缆?
没有联络且只有一台变压器,母线桥可以直接连通,没必要装母联;
如果以后想装二台变压器的,双排柜子再一台变压器不受地形限制,为了以后扩展,可以考虑装母联。
回复
5楼
是的,只有一台变压器,而且将来不会有扩展的可能性。因为有地形限制,自己也觉得联络柜没什么必要,但总觉得缺点什么一样,看了回复,有点底气了,谢谢!
回复
6楼
是只有一台变压器,将来无扩展可能,不过还想请问一下,直接母线桥架过去,影响低压柜上出线么?
回复
7楼
回复
8楼
柜子有上出线的,母线桥架设的二台柜子会挡住柜顶出线位置的。
请考虑这二台柜子为下出线。
如果没办法安排下出线,提前给柜子厂家提要求,主母线尽量往柜前靠,柜顶母线桥搁在柜顶只能占柜深度的2/3,柜后留1/3给上出线!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-25 10:31 编辑 ]
回复
9楼
感谢感谢,现在概念清楚了。
回复
10楼
单电源 个人觉得没必要装母联
回复
11楼
蛮多地方都是这样弄的