房子五层半(算6层),电表在房子右边,我想安装一个小电箱在房子左上角楼梯间的墙上,然后从这里往上走分到各层。问题如下:1、从电表进到我配电箱的线应该选多大?2、从电表来的进户线怎么传送到配电箱,在外墙打孔,还是预先埋管走地下,应该埋镀锌管还是普通的PVC管?3、已经打地桩做防雷引线了,配电箱的地线不能用防雷引线做地线吧?我想在楼梯间打两根1.5米的镀锌角铁到地下,然后引一根线到配电箱做地线,可以吗?
房子五层半(算6层),电表在房子右边,我想安装一个小电箱在房子左上角楼梯间的墙上,然后从这里往上走分到各层。问题如下:
1、从电表进到我配电箱的线应该选多大?
2、从电表来的进户线怎么传送到配电箱,在外墙打孔,还是预先埋管走地下,应该埋镀锌管还是普通的PVC管?
3、已经打地桩做防雷引线了,配电箱的地线不能用防雷引线做地线吧?我想在楼梯间打两根1.5米的镀锌角铁到地下,然后引一根线到配电箱做地线,可以吗?
4、从一楼的电源线怎么上其他楼层,从楼板打孔,还是有其他更好的方法?
2楼
1,一般用10平方铜芯,若有二次装修,可加大一级
2,预埋一条32PVC从一层楼面穿出至外面,下至一层电箱
3,每层电箱电源可预埋一条32PVC管穿梁引上
4,接地问题,如果你的防雷接地阻值可以小于1欧,可以与电气接地共用。你在楼梯间做那两条地极绝对不合格,要么不做,做就要做好,可用四条2.5米50*50的镀锌角铁间隔2米成四方形打下,再用镀锌扁铁连通焊接,引出扁铁用作接地连接
回复
3楼
感谢师傅的解惑,那请问我从电表引到房子的左侧,是用32PVC还是用镀锌管好呢?
回复
4楼
差别很大的,要看你要预留多大功率了,二三十个千瓦?
回复
5楼
1、从电表进到我配电箱的线应该选多大?
你家电表是几A的?32A~40A(单相220V)用10平方铜线,40~60A用16平方铜线。
2、从电表来的进户线怎么传送到配电箱,在外墙打孔,还是预先埋管走地下,应该埋镀锌管还是普通的PVC管?
我们看不到你的图,房子结构不清楚。用钢管费用较高,用PVC管不能受(重的压)力,穿管尽量减少转弯。
3、已经打地桩做防雷引线了,配电箱的地线不能用防雷引线做地线吧?我想在楼梯间打两根1.5米的镀锌角铁到地下,然后引一根线到配电箱做地线,可以吗?
建议“在总箱对出,离墙3米(与墙平行)间距5米打二根50的镀锌角钢,长2米5,顶端打到地下0.6米,用—25X4镀锌扁钢与二根角钢焊接,扁钢引到总箱里面,与PE排连接。
防雷接地也可以用这个接地装置,但不能借用这根扁钢,需要单独用圆钢引到地下角钢上!
4、从一楼的电源线怎么上其他楼层,从楼板打孔,还是有其他更好的方法?
总箱一般装在靠近电表箱的地方(在一楼),总箱内有到各层的分开关,各层设一个箱(顶楼可以与五楼共用),各楼层箱放在楼梯间的墙(向哪边根据使用方便定),从一楼到各层的穿线管埋在装箱的楼梯间墙里面。
回复
6楼
谢谢各位师傅的热心回答,谢谢!