今天去定水电位一业主家有三个热水器 一个是公用的在楼顶 一个是自己买的也装楼顶 一个是煤气热水器在一楼 (共俩层) 业主要求在每个卫生间或厨房想用哪个热水器的热水就开哪个热水器的阀门 三条热水管 一条冷水管 四条管到卫生间或厨房 三条热水管没条管接个阀门 过了阀门三条热水管就接一起然后再接去出水点 这样接会不会有问题?
今天去定水电位一业主家有三个热水器 一个是公用的在楼顶 一个是自己买的也装楼顶 一个是煤气热水器在一楼 (共俩层) 业主要求在每个卫生间或厨房想用哪个热水器的热水就开哪个热水器的阀门 三条热水管 一条冷水管 四条管到卫生间或厨房 三条热水管没条管接个阀门 过了阀门三条热水管就接一起然后再接去出水点 这样接会不会有问题?
2楼
只要三个热水管上的阀门能够完全关断,就可以使用,如果出现泄露密封不严,使用中的热水器的热水就会倒流到阀门不严的热水器.如果处于有人用水状态,密封不严阀门热水器中的水也会流到水龙头那里.
回复
3楼
谢谢 你的解答 我也是担心这个问题 担心一楼的煤气热水没有防倒流的话会不会损坏热水器 一楼的煤气热水器的热水二楼能不能使用
回复
4楼
燃气热水器,电热水器的热水压力和自来水压力基本一致,所以只要自来水能上二楼,热水也就能上去,否则都上不去一起加管道泵.为了防止阀门损坏或者关闭不严,在每一个热水器热出水管上安装一个止回单流阀,可以起到保护热水器的作用.
回复
5楼
回复
6楼
燃气热水器,电热水器的热水压力和自来水压力基本一致,
回复
7楼
理论上可行!
回复
8楼
受教了,下次遇到这样的工程问题就可以自行处理了。多谢楼主。。。。
回复
9楼
我家是两个热水器。三个的应该也可以,就是麻烦点
回复
10楼
3个单阀,加一个4通,再由一个三通接出来,就可以了
回复
11楼
有点迷糊,学习中。
回复