照明火线和插座零线混用后怎么要跳闸
yangyongjiech
2012年10月24日 21:52:48
只看楼主

在 民用住宅楼里 在改造线路时用了 照明线路的火线 和插板一路的零线 当用这一路改造线时 插板线路跳闸 这是什么原因呢

在 民用住宅楼里 在改造线路时用了 照明线路的火线 和插板一路的零线 当用这一路改造线时 插板线路跳闸 这是什么原因呢
免费打赏
智库
2012年10月24日 22:16:24
2楼
很简单,插座带漏电保护,如果用了照明回路的火线,电流经火线一负载一插座零线,由于插座中只有零线有电流,使经过插座中漏电开关的电流和不等于零,使漏电开关跳脱。
回复
muyuyao
2012年10月25日 00:43:08
3楼
很简单,插座带漏电保护,如果用了照明回路的火线,电流经火线一负载一插座零线,由于插座中只有零线有电流,使经过插座中漏电开关的电流和不等于零,使漏电开关跳脱。


--------赞同万用表老前辈的观点!!!

经过插座回路漏电开关的电流和不等于零,故插座回路漏电开关跳脱!!!

楼主必须了解漏保的工作原理!!!
回复
啊橙
2012年10月25日 09:41:16
4楼
说的很对...支持一个...
回复