12楼
五、冬季施工主要技术措施
(一)钢筋工程
在负温条件下,钢筋的力学性能发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加,加工性能下降。
1、钢筋负温焊接
(1)从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。
(2)负温下钢筋焊接施工,可采用闪光对焊,电弧焊(帮条,搭接,坡口焊)等焊接方法。
(3) 焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施。焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。
2、闪光对焊:
1) 负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光—预热—闪光焊工艺.钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光—预热—闪光焊工艺。
2) 与常温焊接相比,应采取相应的措施,如增加调伸长度10%至20%左右,提高预热时的接触压力,增长预热间歇时间。
3) 施焊时选用的参数可根据焊件的钢种,直径,施焊温度和焊工技术水平灵活选用。
3、电弧焊接
1)焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。
2)为防止接头热影响区的温度突然增大,进行帮条,搭接电弧焊,应采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定.搭接焊时用两点固定,定点焊缝离帮条或搭接端部20mm以上. 帮条与搭接焊缝厚度不小于0.3d,焊缝宽度不得小于0.7d,并不得小于8mm。
3)坡口焊时焊缝根部,坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。
(二)混凝土工程
1、基本要求
(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂.由必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定)。
(2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。
(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除.当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。
(4)未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。
2、混凝土的拌制
(1) 拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。
(2)为减少、防止砼冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O 42.5,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂.由必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定),当砼掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级,即采用C35砼。在钢筋砼中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。另外应将配合比中的用水量降至最低限度.办法是加入减水剂,优先选用高效减水剂。
(3)砂石骨料彩条布加盖防止风霜和雨雪并具有保温作用。拌制砼时,砂石骨料的温度保持在0℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水配备锅炉加热。
(4)水按热工计算和实际试拌,确定满足砼浇筑需要的加热温度。
(5)水的加热温度不宜高于60℃。拌合时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加粉煤灰、水泥,以免水泥与热水直接接触。
(6)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆.每班使用的外加剂溶液应一次配成。
(7)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。
(8)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。
(9)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。
(10) 砼拌合时间较常温施工延长50%左右,对于掺有外加剂的砼拌制时间应取常温拌制时间的1.5倍。砼卸出拌合机时的最高允许温度为40℃,低温早强砼的拌合温度不高于30℃。
(11)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。
3、混凝土的运输和浇筑
(1)混凝土搅拌场地距施工地点最远为500米,混凝土运至施工地点后立即进行浇筑,以减少材料运输过程中的热量损失,并加强容器保温措施。
(2)砼的运输过程快装快卸,不得中途转运或受阻。当拌制的砼出现坍落度减小或发生速凝现象时,应进行重新调整拌和料的加热温度。
(3)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如侧墙,中墙)交接处的冰雪和污垢,当环境气温低于-10℃时,采用暖棚法将直径大于25mm的钢筋加热至正温。
(4)搅拌前,浇筑工具人员到位,砼运到现场后15分钟内振捣完毕,振捣要快速,不得任意拖延振捣时间。砼的灌注温度,在任何情况下砼入模温度均不低于5℃,细薄截面砼结构的灌注温度不宜低于10℃,砼分层连续灌注,中途不间断,每层灌注厚度不小于20Cm,并采用机械捣固。分层浇筑的砼,已浇筑层在未被上一层的砼覆盖前,不应低于2℃。 模板内不得有杂物,不浇水。
(5)砼浇灌后,立即在其表面覆盖1~2层塑料布,严防砼水分外移。
(6)当室外最低平均气温低于-10度时,砼施工停止。
(7)新、旧砼施工缝的清理:
A、前层砼的强度不得小于1.2Mpa。
B、施工缝处的水泥砂浆、松动石子或松弱砼必须凿除干净,并用水冲洗干净,但不得有积水。
C、新砼在浇注前,宜在横向施工缝处先铺一层厚约15mm并与砼灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆。然后再继续浇筑新层砼。施工缝处的新层砼要重点捣实。
D、冬期施工接缝砼时,在新砼浇筑前对结合面进行加热使结合面有5℃以上的温度,浇筑完成后,及时加热养护使砼结合面保持正温,直至进浇筑砼获得规定的抗冻强度。
E、当旧砼面和外露钢筋暴露在冷空气中时,对新、旧砼施工缝1.5m范围内的砼和长度在1.0m范围内的外露钢筋进行防寒保温。
F、砼采用机械捣固并分层连续浇筑,分层厚度不小于20cm。
(8)重点部位或上部结构要连续施工的工程,混凝土应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度。
(9)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。
4、混凝土的养护
(1)冬季浇筑的混凝土,由正温转入负温养护前,混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%, C15砼其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。
(2)采用的保温材料(草袋、麻袋、毛毡等),应保持干燥。
(3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土.钢模表面可先挂草帘,麻袋等保温材料并扎牢,然后再浇筑混凝土。
(4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保温材料.保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层;大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,其保温层厚度,材质应根据计算确定。
箱涵腹板浇筑完后,立即用彩条布将箱涵端头封闭,外面悬挂草帘、毛毡等保温材料,确保箱涵内的温度。
(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。
(6)砼掺加防冻剂的养护:
A、砼外露表面采用采彩条布加两层毛毡进行覆盖,在负温情况下不得浇水养护。
B、砼养护初期的温度,不得低于防冻剂规定的温度,当达不到规定的温度时,且砼强度小于3.5Mpa时要采取保温措施,使砼温度不低于防冻剂规定的温度。
5、试件留置
按规范及施工要求制作,管理,养护,送检混凝土试块.取样与试件留置应符合下列规定:
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次。
(4)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
6、砼拆模
(1)冬季砼拆模强度应满足以下要求:
满足砼正常温度下拆模强度的要求,并同时满足抗冻要求的规定。
正常温度下砼拆模强度:
侧模在砼强度达到2.5Mpa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆模。
底模应在砼强度达到砼设计强度的70%时方可拆模。
(2)砼与环境的温差不得大于15℃,当温度差在10℃以上,但低于15℃,拆除模板后立即在砼表面采取覆盖措施,如覆盖一层毛毡。
7、冬季施工砼质量检查
(1)冬季砼质量检查除满足一般砼要求外还要满足下列要求。
(2)在砼拌制和灌注期间,测定水和粗细骨料装入拌和站时的温度、砼的拌制温度、灌注温度和环境温度。每一工作班至少检测4次。
(3)冬季施工砼除按规定制作标准养护的试件外,还根据建筑物养护、拆模和承受荷载的需要,制作施工检查试件,借以查明强度的发展情况。施工检查试件的养护应与建筑物相同。