地下车库喷头的布置
zhsandy
zhsandy Lv.2
2004年09月15日 20:16:26
只看楼主

地下车库一般归为中危II级,喷头的布置要符合《喷规》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。但《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》说在汽车停车位的上方应布有喷头。并且车与车之间的间距近,这样会使作用面积内的流量大大增加,超过了中危II级喷水强度8L/min.m2,如何更好的解决这个矛盾,请大家谈谈看法。我先发表一下自己的看法。比如三辆车并排放置(宽7800),设两排喷头,而不是设三排(每辆车上方有两个喷头)。喷头的保护面积为3.1*3.6,这样布喷头使作用面积内的喷水强度接近8L/min.m2。大家看看可不可以这样做。

2004年09月15日 20:18:27
2楼
大家发表下看法吧,帮帮小弟啊!因为我们设计院有人这么做的,这样是不是与
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》说的不一致了,停车位上方是指“正上
方”还是笼统的“上方”?
回复
zms4321
2004年09月16日 03:56:48
3楼
停车位上方不是正上方。一般情况只要布置在汽车位的上部即可。
回复
zhr000
2004年09月16日 09:22:53
4楼
肯定不是正上方了!!没必要考虑那么复杂。
回复
asyoulike
2004年09月16日 09:46:22
5楼
1、楼上回答得对。“停车位上方不是正上方。一般情况只要布置在汽车位的上部
即可。”
2、车库一般不作吊顶,喷头一般为直立安装,因此,喷头的布置应另外综循两个
基本要求:喷头应布置于停车位上方;喷头布置应结合主次梁的布置,并要求结
构专业与之配合。
3.1*3.6的布置怎么也与7.8m的开间不合模,无论是井字梁还是十字梁都不
合模。这种布置必然影响喷水效果(密勒梁除外)。这是不应许的。
至于你说到的“车与车之间的间距近,这样会使作用面积内的流量大大增加”,那
这事没什么别的好办法的。比如,如果这车库是6m*7.8m柱网,那喷头也只能布
置成2.6m*3.0m。不过,这不违背规范要求。
如仅设两排喷头,必然有一排车位上没有喷头,不符合要求。
另外,7.8m的开间把柱子所占空间刨除,要布置三个车位几乎不可能的。
回复
kenzo_n
2004年09月16日 10:07:46
6楼
可以参考《给水排水》2004第6期车库消防专辑,有够详细。
回复
zhsandy
2004年09月16日 20:15:59
7楼
asyoulike :"另外,7.8m的开间把柱子所占空间刨除,要布置三个车位几乎不可
能的。"不过我们单位的建筑做出来的地下车库开间都是7.8m的,我也搞不懂了。
还有我原先也是每辆车上布置2个喷头,但带我的师傅说我布的太密了。我看看他
做的,有这样布置的:就是连续的几个7.8m开间(每间三辆车),有的布置2
排,有的布置3排,总体可以保持喷水强度8L/min.m2。但我看到三辆车布两排喷
头(三辆左中右并排放,喷头布置在左边那辆车的右边点,右边那辆车的左边
点)就觉得是不是不符合规范?
回复
thuliu
2004年09月16日 21:18:12
8楼
最好和结构商量,将车库做成十字梁或者井字梁,这样布置喷头就方便多了
回复
tx
2004年09月17日 10:13:23
9楼
地下车库喷头的布置,考虑到结构梁、柱的影响,喷头布置较密,使作用面积内
的流量大大增加。本人曾作一工程,计算出设计流量达34L/S,且因流量大,管道
阻力也大,管网压力也不好均衡,后来只好把最不利点喷头工作压力降至0.07-
0.08MPa,使作用面积内喷水强度满足8L/min.m2。
回复
asyoulike
2004年09月17日 14:46:25
10楼
楼主:感谢奖分.
1、你说的“三辆车布两排喷头(三辆左中右并排放,喷头布置在左边那辆车的右
边点,右边那辆车的左边点)”是不符合规范要求的
2、喷头布置间距不小于2.4m即可。以前的规范规定设计喷水强度正负不超过规
定喷水强度的15%”,新喷规只要求不小于设计喷水强度的85%。所以,理论上
讲,喷水强度超很多也没关系的。实际上,有车库的建筑,其喷水强度一般按
30L/min.m2估算的,超出了约40%。
3、喷头一般是按柱网来布置,即每个相同柱网的喷头布置一样。按你说的“有的
布置2排,有的布置3排”布置的话,必然会导致梁妨碍喷头喷水。
4、一个车位一般按2.5m考虑。7.8m布三个车位有点勉强,小柱子也不是不可
以。
回复

相关推荐