新手求教,求讨论,先上一张自己画的现场AHU的测量值的图如图在接了管道的情况下,进风口对大气的压力值为-800Pa,出风口对大气的压力值为300Pa。1,想知道这个-800Pa代表的是什么?是否相就是回风管的阻力值,回风系统的总阻力值?2,300Pa代表的是什么?是否就是送风管道加上高效过滤器的阻力值,送风系统的总阻力值?3,是否系统的总阻力就是300+800=1100Pa?4,在看风机的风量-静压的特性曲线时,此时的风量是看这1100Pa,还是300Pa?

新手求教,求讨论,先上一张自己画的现场AHU的测量值的图
1.jpg
如图在接了管道的情况下,进风口对大气的压力值为-800Pa,出风口对大气的压力值为300Pa。
1,想知道这个-800Pa代表的是什么?是否相就是回风管的阻力值,回风系统的总阻力值?
2,300Pa代表的是什么?是否就是送风管道加上高效过滤器的阻力值,送风系统的总阻力值?
3,是否系统的总阻力就是300+800=1100Pa?
4,在看风机的风量-静压的特性曲线时,此时的风量是看这1100Pa,还是300Pa?
5,还有一般这个特性曲线上的静压是指什么?
接下来就是自己假设没接管道时的图了
2.png
6,进风口的压力是多少,会是-550Pa,还是0Pa,抑或是别的?这个代表着什么?
7,进风口的压力是多少,会是550Pa,还是1100Pa,抑或是别的?这个是否就是机外余压?
8,这个时候系统没有阻力,是否这个静压就是0?
还望大家赐教啊。。

1.jpg