我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??
我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??
12楼
可参考“电力工程设计手册”P936,由于公式繁琐,时间有限,不再列出,各位请原谅。
一般情况下采用大于等于70平方以上电缆均满足热稳定要求。
回复
13楼
那70平方算不算啊
回复
14楼
抱歉,应该是大于等于70平方,让弟兄们误解了。
这是电缆选择的一个通常惯例,只要计算一个后,心里就有数了。
回复
15楼
我们户外进线一般是选用大于等于70的,但是户内的就不必选用那么大了~
回复
16楼
可根据地方供电局规定选择电缆截面
《工业与民用配电设计手册》有选择的表格,可不计算
另本人有福建省的规定,供大家参考
回复
17楼
《工业与民用配电设计手册》(第三版)上表9-32内的电缆载流量都很大啊
随便选选都可以啊
那为什么实际上选出的截面却要大好几级呢
回复
18楼
主要满足热稳定.
回复
19楼
哪个标准?
回复
20楼
我们这1200KVA的才用90的 ,那为什么实际上选出的截面却要大好几级呢?我也弄不明白,拿出标准看看.
回复
21楼
本人也新装过500KV箱变,进线电缆是从架空线下3*50YJV22电缆,从是高压配电的就知道了,高压电缆选择主要是从动热稳定性考虑的,载流量是绝对没问题的!!!
回复