我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??
我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??
22楼
500KVA变压器用35mm2电缆足够了
回复
23楼
哪来这种标准,50的都用不完,他在敲诈你。如果你不更换原有电览他们怎么赚钱。
回复
24楼
2000以下用70
回复
25楼
电业部门想在你们单位挣钱,哈哈
回复
26楼
我现在就遇到这个问题,我们公司想上两台变压器,总容量是3600KVA,电业局让我们用120平方的电缆。
回复
27楼
选用电缆除了考虑载流量外,还要考虑动稳定与热稳定。在目前系统扩容,短路电流迅速增加的情况下,选用高压电缆的截面也相应增加。自行计算一下,看原电缆是否满足要求。否则是要增加截面的。
还要考虑阻抗压降等
回复
28楼
的确有点问题,我们这也是电业局给你弄的电缆都大得出奇,我觉得就是考虑压损或者负荷率也不应该这么大
回复
29楼
是啊!此问题和时间没有关系啊,选用电缆除了考虑载流量外,还要考虑动稳定与热稳定。电压损失。在目前系统扩容,短路电流迅速增加的情况下,选用高压电缆的截面也相应增加。自行计算一下,看原电缆是否满足要求。否则是要增加截面的。
回复
30楼
我感到500KVA变压器用35mm2电缆足够了。
回复
31楼
是啊,当时就是用35平方的,由于当供电部门仓库里没有,才用50平方的啊
回复