求教变压器应选用多大截面积的10KV的高压电缆
hmjybin
hmjybin Lv.2
2007年06月09日 20:50:37
来自于变压器
只看楼主

我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??

我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??
免费打赏
xin-yuxuan
2007年06月14日 13:50:21
32楼
不知道怎么来选择这电缆的截面?那两台500KVA变压器同时放在箱变里,其中一台低压用铜排连接,另一台变压器的低压要用电缆来连接,不知道这电缆要多大的?
回复
lixt8848
2007年06月14日 14:32:38
33楼
福建那个东西真是好,我们这供电局太差了,
回复
bbhh
2007年06月14日 15:07:09
34楼
[引用] 2007-06-10 08:05:14.0 第3楼选用电缆除了考虑载流量外,还要考虑动稳定与热稳定。在目前系统扩容,短路电流迅速增加的情况下,选用高压电缆的截面也相应增加。自行计算一下,看原电缆是否满足要求。否则是要增加截面的。


支持说法!
回复
kyzy_0731
2007年06月14日 15:42:18
35楼
太大了,选择电缆时主要是考虑载流量,热稳定性,电压损失等,在满足这些条件后再考虑一下机械强度
回复
mhlnet
2007年06月14日 17:39:11
36楼
原来可做互备用,相应电缆选用可按正常考虑,改造后的变压器为单台运行,应该加大但过分加大虽然安全却会造成浪费.要根据负荷类型详细计算才行.计算方法关键是你的用电负荷类型.
回复
liuxuesheng-001
2007年06月14日 19:17:23
37楼

这是很复杂的问题,要看你的负荷,还有动稳定,热稳定,敷设环境,载流密度。是铜线还是铝线,是架空还是电缆
我 认为还是选大不要小,我们单位就是为了省钱 选小了。现在增容受阻。
回复
ybdy111
2007年06月14日 20:58:32
38楼


握手!说到点子上了!拉归儿在蒙你!
回复
wait__lover
2007年06月15日 00:16:18
39楼
高压电缆的选用主要应考虑动热稳定校验
回复
wfd_sz
2007年06月23日 23:45:30
40楼
请问那位老兄有没有高压电缆计算公式,例如300平方怎样计算总载流了量呢?多谢了!
回复
xsh020
2007年08月20日 17:20:37
41楼

我也想知道,谁能说明一下!
回复