我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??
我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??
32楼
不知道怎么来选择这电缆的截面?那两台500KVA变压器同时放在箱变里,其中一台低压用铜排连接,另一台变压器的低压要用电缆来连接,不知道这电缆要多大的?
回复
33楼
福建那个东西真是好,我们这供电局太差了,
回复
34楼
[引用] 2007-06-10 08:05:14.0 第3楼选用电缆除了考虑载流量外,还要考虑动稳定与热稳定。在目前系统扩容,短路电流迅速增加的情况下,选用高压电缆的截面也相应增加。自行计算一下,看原电缆是否满足要求。否则是要增加截面的。
支持说法!
回复
35楼
太大了,选择电缆时主要是考虑载流量,热稳定性,电压损失等,在满足这些条件后再考虑一下机械强度
回复
36楼
原来可做互备用,相应电缆选用可按正常考虑,改造后的变压器为单台运行,应该加大但过分加大虽然安全却会造成浪费.要根据负荷类型详细计算才行.计算方法关键是你的用电负荷类型.
回复
37楼
这是很复杂的问题,要看你的负荷,还有动稳定,热稳定,敷设环境,载流密度。是铜线还是铝线,是架空还是电缆
我 认为还是选大不要小,我们单位就是为了省钱 选小了。现在增容受阻。
回复
38楼
握手!说到点子上了!拉归儿在蒙你!
回复
39楼
高压电缆的选用主要应考虑动热稳定校验
回复
40楼
请问那位老兄有没有高压电缆计算公式,例如300平方怎样计算总载流了量呢?多谢了!
回复
41楼
我也想知道,谁能说明一下!
回复