主楼是11层的剪力墙结构,筏板基础,裙房是框架结构,只有两层,且只有一跨,与主楼相连。审图的提出要设置后浇带,可是,只有一跨,如果设置后浇带的话,裙房不容易出现倾斜或者其它问题吗?倒底应该怎么做,有什么依据吗?大师们来指点一下啊
主楼是11层的剪力墙结构,筏板基础,裙房是框架结构,只有两层,且只有一跨,与主楼相连。审图的提出要设置后浇带,可是,只有一跨,如果设置后浇带的话,裙房不容易出现倾斜或者其它问题吗?倒底应该怎么做,有什么依据吗?大师们来指点一下啊
12楼
预留钢筋,等主楼封顶,后做裙楼
回复
13楼
可不设,但裙楼的基础应考虑沉降产生的附加轴力,基础应适当放大。
回复
14楼
赞成这位楼主的说法:“要做也很简单嘛,和裙楼相连的梁留出钢筋头,裙房的梁、板、柱都暂时不做,等主楼搞定了在慢慢加裙房罗”裙楼层数与跨数又不多,这个做法方便。就算有不均匀沉降也好解决
回复
15楼
可不设,但裙楼的基础应考虑沉降产生的附加轴力,基础应适当放大。
回复
16楼
不用设,见11版地基规范8.4.20及黄熙龄院士的论文《高层建筑厚筏反力及变形特征试验研究》
回复
17楼
跟审图的沟通一下吧,裙楼才一跨,不用设沉降后浇带,因为主楼地基沉降所产生的土颗粒剪切变形会带动裙楼一起下沉。
回复
18楼
裙房一跨就在主楼的影响范围内,当然不能设。可能你理解错了,审图的意思有可能是你的主楼超长,后浇带应该是穿过主楼的,而不是在主楼的裙楼之间设。
回复
19楼
不必设,因为裙房只有一跨,处于主楼主要沉降影响范围,设了也基本没有用。
回复
20楼
简单,等主体结构封顶后再施工那一跨群房
回复
21楼
不过要做地基沉降验算
回复