主楼是11层的剪力墙结构,筏板基础,裙房是框架结构,只有两层,且只有一跨,与主楼相连。审图的提出要设置后浇带,可是,只有一跨,如果设置后浇带的话,裙房不容易出现倾斜或者其它问题吗?倒底应该怎么做,有什么依据吗?大师们来指点一下啊
主楼是11层的剪力墙结构,筏板基础,裙房是框架结构,只有两层,且只有一跨,与主楼相连。审图的提出要设置后浇带,可是,只有一跨,如果设置后浇带的话,裙房不容易出现倾斜或者其它问题吗?倒底应该怎么做,有什么依据吗?大师们来指点一下啊
22楼
学习了学习了学习了
回复
23楼
顶一下。 。 。
回复
24楼
可以设, 才做了个工程和你类似, 因为那垮离主楼太近, 由于竖向变形差异大导致配筋异常。
而设置后就好的多。 而且施工并不麻烦。
回复
25楼
主楼的沉降是个范围,一跨一般在这个范围内
回复
26楼
这种情况,一般我们院不设
回复
27楼
建议:首先主楼基础是筏板,二层群楼基础可能是独基,先要根据规范进行沉降验算,满足要求,可不设后浇带,如不满足,将和裙楼相连的梁留出钢筋头,按施工缝做法预留钢筋,裙房的梁、板、柱都暂时不做,等主楼砌体砌筑完毕,再施工裙楼。
回复
28楼
看着看着有点犯困了
回复
29楼
参见2011版建筑地基基础设计规范8.4.20条
回复
30楼
回复
31楼
裙楼甩筋后做即可
回复