主楼是11层的剪力墙结构,筏板基础,裙房是框架结构,只有两层,且只有一跨,与主楼相连。审图的提出要设置后浇带,可是,只有一跨,如果设置后浇带的话,裙房不容易出现倾斜或者其它问题吗?倒底应该怎么做,有什么依据吗?大师们来指点一下啊

主楼是11层的剪力墙结构,筏板基础,裙房是框架结构,只有两层,且只有一跨,与主楼相连。审图的提出要设置后浇带,可是,只有一跨,如果设置后浇带的话,裙房不容易出现倾斜或者其它问题吗?倒底应该怎么做,有什么依据吗?大师们来指点一下啊
免费打赏
qiuwlm
2012年11月12日 16:47:17
42楼
LZ说的后浇带有点模糊啊,是主楼的还是群房的?
回复
hairel
2012年11月14日 15:29:43
43楼
胆大就别设了,设了就加强裙房的支护,也没啥。
回复
tjzzs
2012年11月19日 11:45:48
44楼
这身图的是个啥水平呀
回复
牵着螃蟹散步
2012年11月19日 12:56:15
45楼
可以不设计后浇带的,主楼施工完事再做裙房的
回复
戴维斯
2012年11月26日 15:38:34
46楼
可不设,主楼沉降是一个范围。
回复
lhxugong
2012年11月27日 09:35:14
47楼
主楼和裙房基础之间设置沉降后浇带,目的是为了控制差异沉降,有实测实验表明,在沉降后浇带范围内没有沉降突变,原因是土体具有一定的强度,由于主楼基础下沉土的剪切传递,临近裙房地基随着下沉而形成连续沉降曲线。因此当跨度小于20m的范围的裙房基础,可以不做后浇带。
回复
iiccii
2012年11月27日 16:54:31
48楼
同意十楼 我们现在局势这样做的
回复
chenweixing001
2012年11月28日 17:21:30
49楼
建议设,可让一跨做好支撑(待主楼沉降稳定后再拆除模板支撑)。
回复
nnhhn244710749
2012年11月28日 22:36:47
50楼
预留出锚固钢筋的接头,等主楼封顶了在慢慢盖裙房部分,等于设一个大大的缝
回复
hezicai1986
2013年10月16日 00:56:21
51楼
一直对这个很疑惑