一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
12楼
04年新出的关于设备的技术措施上有这样的规定:双电源互投开关分PC级(转换开
关为负荷开关,例如沈阳斯沃尔)及CB级(转换开关为短路器,例如天津施耐德万
高),PC级用于末级互投,CB级用于配电级互投.电源转换开关原则上不做为空气开关
使用.也就是说,你就是选择了CB级的,开关前也得有保护.
回复
13楼
TT或TN-S接地方式时,用四极四线漏电断路器,TN-C-S接地方式时,用三极四线
漏电断路器。有条件的话首选TN-C-S接地方式,N极不断开的三极四线漏电断路
器。
回复
14楼
做设计时考虑每一个元器件的用途,及分析你这样做以后有没有不安全。。。
双电源后带多个出线回路,你需要考虑多个回路的故障不要影响双切装置的正常
工作,那就是你在每个回路出线处加保护就可以了。
回复