两个防烟分区是否能共用一套补风系统?
天空之眼
2007年06月10日 20:02:04
来自于通风排烟
只看楼主

两个防烟分区是否能共用一套补风系统?如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配?

两个防烟分区是否能共用一套补风系统?如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配?
免费打赏
blackeye
2007年06月10日 20:51:35
2楼
楼主说的这两个防烟分区是同在一个大房间里(空间是相通的),还是属于不同的楼层(空间不通)?是共用一个排烟系统,还是分设排烟系统?这些条件交代清楚后才好回答补风的问题。
回复
cosine_yu
2007年06月11日 09:46:28
3楼
还有啊,你的这两个防烟分区在不在一个防火分区里面啊
回复
toplhc
2007年06月11日 13:58:24
4楼




楼上的两位的提问就是问题的答案
回复
toplhc
2007年06月11日 14:00:41
5楼
风量大致这个范围

不小于两个防烟分区排烟量之和的50%
回复
天空之眼
2007年06月12日 10:22:05
6楼
两个防烟分区属于同一个防火分区,排烟排风系统每个防烟分区设置一个,考虑到补风的时候风井不好找,想两个防烟分区共用一个补风系统,所以就想请教一下:两个防烟分区是否能共用一套补风系统?如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配?
谢谢:)
回复
天空之眼
2007年06月12日 10:25:45
7楼
这是地下车库的排烟通风,在同一个防火分区内的防烟分区划分是利用筐架梁作为分隔.
回复
tanwenjia
2007年06月12日 23:29:22
8楼
可以共用一个补风,防烟分区是相通的。对于地下车库,排烟排风系统每个防烟分区设置一个,能不能把排风口排烟口共用,只在风机口加280排烟防火阀就可以了,各排烟支管不用装防火阀。
回复
老布什
2007年06月13日 11:25:21
9楼
可以的话那么补风的时候风量怎么分配?
回复
guolao614
2007年06月13日 23:11:08
10楼
需要分配吗!
回复
hbdesign_2003
2007年07月17日 10:29:13
11楼
我觉得只要这两个防烟分区在同一个防火分区内就行,并保证进风量不小于排烟量的50%.
回复

相关推荐

APP内打开