两个防烟分区是否能共用一套补风系统?如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配?
两个防烟分区是否能共用一套补风系统?如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配?
2楼
楼主说的这两个防烟分区是同在一个大房间里(空间是相通的),还是属于不同的楼层(空间不通)?是共用一个排烟系统,还是分设排烟系统?这些条件交代清楚后才好回答补风的问题。
回复
3楼
还有啊,你的这两个防烟分区在不在一个防火分区里面啊
回复
4楼
楼上的两位的提问就是问题的答案
回复
5楼
风量大致这个范围
不小于两个防烟分区排烟量之和的50%
回复
6楼
两个防烟分区属于同一个防火分区,排烟排风系统每个防烟分区设置一个,考虑到补风的时候风井不好找,想两个防烟分区共用一个补风系统,所以就想请教一下:两个防烟分区是否能共用一套补风系统?如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配?
谢谢:)
回复
7楼
这是地下车库的排烟通风,在同一个防火分区内的防烟分区划分是利用筐架梁作为分隔.
回复
8楼
可以共用一个补风,防烟分区是相通的。对于地下车库,排烟排风系统每个防烟分区设置一个,能不能把排风口排烟口共用,只在风机口加280排烟防火阀就可以了,各排烟支管不用装防火阀。
回复
9楼
可以的话那么补风的时候风量怎么分配?
回复
10楼
需要分配吗!
回复
11楼
我觉得只要这两个防烟分区在同一个防火分区内就行,并保证进风量不小于排烟量的50%.
回复