【消防配电】消防壁挂分机电源问题
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年10月25日 14:53:03
只看楼主

一单体没有消防控制室, 但是有个弱电室,消防报警采用消防壁挂分机控制,挂在弱电室内,电源接自弱电室双切箱(ATrd)这样可以吗?这个消防壁挂分机的电源应该是消防电源吧,但是弱电室双切箱的电源虽然跟其他消防负荷一样进两路过来的,但是它也只属于非消防电源吧。火宅的时候这个ATrd要不要切除呢?

一单体没有消防控制室, 但是有个弱电室,消防报警采用消防壁挂分机控制,挂在弱电室内,电源接自弱电室双切箱(ATrd)这样可以吗?
这个消防壁挂分机的电源应该是消防电源吧,但是弱电室双切箱的电源虽然跟其他消防负荷一样进两路过来的,但是它也只属于非消防电源吧。火宅的时候这个ATrd要不要切除呢?
免费打赏
aquarius850205
2012年10月25日 16:10:30
2楼
我觉得在条件不允许的情况下,消防箱放在弱电间是可以的,以前我们做的图就这么做。

但是,楼主说的消防箱的电源引自弱电箱,这样不好。因为火灾事故时需要将弱电电源切掉,那样不就使消防负荷断电了吗。

建议弱电和消防各设一个箱子~~RDAT和XFAT~~
回复
sunrise20
2012年10月26日 11:20:49
3楼
顶下,依然困惑,壁挂主机功率一般很小,不用单独做个箱子供电吧,而且单栋不是很大 没必要设一消控室。
回复
shsxh666
2012年10月26日 15:11:11
4楼
应放在门卫或有人值班的房内。
回复
zhen3433
2012年10月27日 22:42:57
5楼
弱电电源与消防电源分开~
回复
helinhuzh1
2012年10月30日 09:06:41
6楼

建议弱电和消防各设一个箱子~~RDAT和XFAT~~
回复