裂纹的处理:大梁侧面裂纹长度不超过梁长1/2,深度不超过梁宽1/4的,在此限度以内的一般只加2-3道铁箍加固防止继续开裂。裂缝宽度超过0.5CM时在加铁箍之前应用旧木条嵌补严实,用胶粘牢。 铁箍的大小按大梁的宽高尺寸及受力情况而定,一般情况下铁箍宽5-10CM,厚0.3-0.4CM,长按实际需要。在没有严重糟朽或垂直断裂时,加铁箍之前在裂缝内应灌注高分子材料加固。 其方法是,先将裂缝外口用树脂腻子勾缝,防止出现漏浆情况,勾缝须凹进表面约0.5CM,留待作旧。预留2个以上的注浆孔。
铁箍的大小按大梁的宽高尺寸及受力情况而定,一般情况下铁箍宽5-10CM,厚0.3-0.4CM,长按实际需要。在没有严重糟朽或垂直断裂时,加铁箍之前在裂缝内应灌注高分子材料加固。
其方法是,先将裂缝外口用树脂腻子勾缝,防止出现漏浆情况,勾缝须凹进表面约0.5CM,留待作旧。预留2个以上的注浆孔。
勾缝用环氧树脂腻子,在上述灌浆液中加适量石灰粉即可。底部断裂的处理:对剩余完整断面应进行力学计算,如超过允许应力20%以上,应考虑更换。
在此范围内可做加固处理。先用高分子材料灌缝,做法及材料配比同劈裂处理。同时在大梁断裂部位的两侧用钢板螺栓加固或用U形钢板槽螺栓加固。
弯垂处理:大梁在允许范围内的弯垂是正常现象,大梁如无严重糟朽、劈裂现象时,可在拆卸后在施工现场将构件反转放置用重物加压。处理后,仍不能恢复时,如无严重糟朽、折断现象,则不主张更换新构件,可用高分子材料灌注裂缝并在主要受力点支撑细钢柱,以保持它的史证价值。
承椽枋扭闪的加固:
常见的结构有以下几种:
1、 椽尾搭在承椽枋上,出头超过枋的里皮;
2、 椽尾搭在承椽枋上皮而不出头;
3、 椽尾搭在承椽枋外皮的椽窝内。
首先进行防止檩向外滚动的处理,通常是在檩与梁之间加铁钌吊,再依承椽枋不同的结构进行加固。第1种在椽后尾承椽枋上附加一根枋木压住椽尾,用铁箍、螺栓或与额枋之间用短柱支顶,使其与承椽枋联为一体夹住椽尾,不能随意翘起;第2、3种结构在承椽枋的外侧,椽子底皮附加一根枋木,增大椽尾与枋木的接触面。
梁、枋糟朽的维修与更换:
根据糟朽后所剩余完好木料的断面尺寸,进行力学计算,如仍能安全荷重时应进行修补,将糟朽部分剔除干净,边缘稍加规整,然后依照糟朽部位的形状用旧料钉补完整,胶粘牢固,钉补面积较大时外加1-2道铁箍。最好选用与旧构件相同树种的干燥木材,新砍伐的木材应经干燥处理后才能使用。制作时应注意以下几点:
① 榫卯式样尺寸,除依照旧件外并须核对与之搭接构件的榫卯,新制构件应尽量使之搭交严密;
② 梁、枋断面四边抹楞的,应仔细测量其尺度,找出其砍制规律进行制作。
③ 更换梁、枋原则上应照原制用整根木料更换,如遇特大构件木料不能解决而影响施工进度时,可以改用拼合梁,内部拼合处理可采用新结构的技术,但外轮廓及榫卯式样不得改变。
梁枋修配中的预安装在上架安装前,修配构件较多时通常要进行预安装工作。在施工现场的空地上将大梁的两端垫起,按结构顺序自上而下进行实地安装,凡尺寸不符,榫卯不严的再进行一次修改,然后拆卸保存等待正式安装。
本帖转自营造天地。