框剪结构的一些疑问
denny863
denny863 Lv.2
2007年06月11日 10:30:26
只看楼主

最近用PKPM做了一个16层框剪结构,遇到若干问题有疑惑,恳请前辈指点:1.剪力墙位置同时在层高出输入了框架梁(平面外有梁搭到墙上),但计算结果显示只有墙而没有梁;2.与剪力墙连接的框架柱(端柱),有一部分结果显示配筋(同框架结构中的框架柱),另一部分是0,而不是全部都是0,为什么?剪力墙绘图中的端柱配筋除满足边缘构件外,是否还要同时满足该部分框架柱计算结果?3.规范说柱的倾覆力矩小于百分之五十柱按照框架结构抗震等级选择,是否指每层到要满足还是底部几层满足?

最近用PKPM做了一个16层框剪结构,遇到若干问题有疑惑,恳请前辈指点:
1.剪力墙位置同时在层高出输入了框架梁(平面外有梁搭到墙上),但计算结果显示只有墙而没有梁;
2.与剪力墙连接的框架柱(端柱),有一部分结果显示配筋(同框架结构中的框架柱),另一部分是0,而不是全部都是0,为什么?剪力墙绘图中的端柱配筋除满足边缘构件外,是否还要同时满足该部分框架柱计算结果?
3.规范说柱的倾覆力矩小于百分之五十柱按照框架结构抗震等级选择,是否指每层到要满足还是底部几层满足?
4.单偏压和双偏压计算结果差异较大,局部单偏压柱陪筋大于双偏压。
5.梁伐基础的两种计算模型,弹性地基梁的梁元法和桩筏有限元法计算结果为何差距很大,后者在计算结果中怎样判断超筋(比如前者的红色)?混凝土弹性模量(软件选择范围0.7-1.0)如何选择?

免费打赏
ayongxie
2008年11月06日 11:46:49
12楼
1.剪力墙位置同时在层高出输入了框架梁(平面外有梁搭到墙上),但计算结果显示只有墙而没有梁;
没必要建梁,平面外的梁直接搭接在剪力墙上即可,但要指定该梁端为铰接,并且墙在该位置要设置暗柱;

2.与剪力墙连接的框架柱(端柱),有一部分结果显示配筋(同框架结构中的框架柱),另一部分是0,而不是全部都是0,为什么?剪力墙绘图中的端柱配筋除满足边缘构件外,是否还要同时满足该部分框架柱计算结果?
于剪力墙连接的一个方向,框架柱抗弯能力非常大,就算构造配筋,也能满足受力要求,所以这方向配筋为0;
剪力墙绘图中的端柱配筋除满足边缘构件外,是否还要同时满足该部分框架柱计算结果?没错

3.规范说柱的倾覆力矩小于百分之五十柱按照框架结构抗震等级选择,是否指每层到要满足还是底部几层满足?
底部满足就可以了
回复
xingyong80
2008年11月07日 10:37:45
13楼
根据规范,柱承受的倾覆力矩(不管几层)超过50%,就应按框架定义结构体系(也是偏安全考虑)。
回复
yanzidejia1987
2009年08月26日 09:51:47
14楼
在此发表评论!好图纸,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸。看得出图纸的设计师是用心在设计的.我相信你的能力。
回复
changeme_1984
2009年09月14日 16:02:58
15楼
楼主提的问题我也很疑惑,谢谢上面各位的解答:victory: :victory:
回复