2楼
回复
3楼
屋顶消防水箱最高液位至消防水池最低液位之间的高差就是静水压最大值,有时还得加上屋顶稳压设备的扬程,这个才是最合理的
回复
4楼
稳压设备压力也算的话,建筑高度七八十米就满足不了了
回复
5楼
1、屋顶消防水箱最低液位至最低消火栓之间的高差就是静水压最大值,有时还得加上屋顶稳压设备的扬程,这个才是最合理的,如果超过1.MPA,就要分区了
回复
6楼
按字面意思就是水箱最高水位与地下室水池最低水位高程差,但在高程中一般有稳压设备(平时状态系统一直是稳定于这个压力下),所以最妥的办法是稳压设备扬程+水箱最高水位与地下室水池最低水位高程差。苏州这边得加上这个数据
回复
7楼
学习了,谢谢了
回复
8楼
zp_ks 发表于 2012-11-8 08:17 按字面意思就是水箱最高水位与地下室水池最低水位高程差,但在高程中一般有稳压设备(平时状态系统一直是稳 …为什么是水池最低水位呢? 不是最低消火栓?
回复
9楼
pangjiang27 发表于 2014-4-8 08:56 为什么是水池最低水位呢? 不是最低消火栓?我也想知道为什么不是最低消火栓?
回复
10楼
严格来说,还应该考虑消防泵扬程所引起的水压。
估计说算到水池底就是省掉了考虑消防泵扬程的计算,留了一定的安全余量。
回复
11楼
进来学习~~~~
回复