多个防烟分区排烟时风速超标问题如何解决
chenju2004
chenju2004 Lv.3
2007年06月11日 11:22:57
来自于通风排烟
只看楼主

按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。

按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:
当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
这个问题该如何处理?
1.系统内风管全按48000m3/h选择(风管浪费严重)
2.排烟风机变频控制,根据不同分区提供不同风量(控制复杂)
请各位大师不吝赐教,谢谢
免费打赏
ywj8811144
2007年06月16日 10:47:19
22楼
我的做法:
系统内风管全按48000m3/h选择,也就是浪费做法了!
回复
liudi520_0
2007年06月16日 20:09:16
23楼
我不明白楼主说风管严重浪费是怎么得来的结论

如果在消防问题上会有甲方提这样的问题,直接BS之!

至于专用排烟风机还搞什么变频控制,以为现在设计师一年才做一个项目?

3个月出一个10W平公建要是连个专用排烟风机也搞变频那离变态也差不多了,给自己的以后生活增加一点危险性~
回复
lupee896
2007年06月17日 17:38:47
24楼

同意楼上的
这个时候应该是声音越大越好 正好起到报警作用
回复
xych007
2007年06月17日 22:03:41
25楼
做法,尽量做到每个防烟分区面积接近。如果实在没有办法让面积接近,就按总风量选风管。但是风速可以取上限。反正排烟对噪音要求不高,风速只要不超标准就行。
回复
wgj1207
2007年06月18日 22:22:24
26楼
谢谢楼上各位精彩的回答,学习了。
回复
jia8232894
2007年07月18日 10:04:50
27楼
还是按高规要求,支风管风速和噪音大没关系.主风管按48000设计,支风管按实际排烟量设计.实际应用时风速大排烟量大更好

回复
mingfangchu
2007年07月28日 17:27:13
28楼
48000立方米的风速远大于20米/秒怎么来的,你的风口尺寸都没有啊,我是新手望指教
回复
mga810
2007年08月27日 07:12:28
29楼
排烟看的是效果,平时又不用,所以什么节能、噪声都不用考虑
回复
lhy6508
2007年09月20日 16:41:17
30楼
没有问题啊,当排烟时排烟量怎么会是48000呢?总的排烟量为48000,200M2的那个房间在进行风量平衡的时候怎么也达不到48000的风量啊,高规没有什么问题啊
回复
lhy6508
2007年09月20日 16:52:28
31楼
除非楼主所说的是200M2的房间发生火灾进行排烟时其它两个排烟分区的风口关闭。如果是这样的话 肯定是优先考虑安全了,造价靠后
回复