多个防烟分区排烟时风速超标问题如何解决
chenju2004
chenju2004 Lv.3
2007年06月11日 11:22:57
来自于通风排烟
只看楼主

按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。

按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:
当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
这个问题该如何处理?
1.系统内风管全按48000m3/h选择(风管浪费严重)
2.排烟风机变频控制,根据不同分区提供不同风量(控制复杂)
请各位大师不吝赐教,谢谢
免费打赏
wchenhua421
2007年10月08日 16:35:24
32楼
总管和支管同大会造成短路,会有末端的烟排不走,是不对的.个人认为应在各防烟分区支管上加能电动关断的阀门,火灾时只排着火区的烟气.
回复
zzw8274
2007年10月08日 22:47:57
33楼
看来排烟确实有点麻烦啊 ,我还以为比较简单的呢....

小看It了....
回复
suyun0000
2007年10月12日 09:54:27
34楼
上海的规范还有个临界排烟量问题,排烟量不是越大越好,超过了也会影响排烟效果
回复
ecao_007
2007年10月17日 18:12:31
35楼
原则上应使防烟分区面积尽量相同,按照最大防烟分区面积*120得到风机排烟量.
每一防烟分区按照最大防烟分区面积*60得到该分区内的排烟量.
回复
liwei7865
2007年10月18日 13:22:10
36楼
可以把两个200M2的防烟分区同时开,单个200M2的防烟分区还是按60CMH来算,着火时噪音可忽略不记.另外风管太大太高影响层高,别的管线也受影响的.排烟口太大影响美观啊!
回复
cxb0402
2007年10月24日 13:03:51
37楼
通风不比空调,噪声大点你又不常去?
回复
shyh
2007年10月29日 00:47:21
38楼
合理设置排烟系统,尽量降低这种可能。
回复
anyilalala
2007年10月31日 06:38:37
39楼
车库排烟是按照换气次数的,如果两个防烟分区时,风机的排烟量是如何考虑的?按最大面积的12次换气次数计算?还是两个防烟分区的排烟量加起来?
回复
张三
2007年11月17日 22:05:06
40楼

建议你先好好看一下GB50045的附录中例题!
回复
yaoke19842005
2007年11月18日 11:16:07
41楼
个人感觉没有必要太保守,按照规范里说的做,主管按48000m3/h,支管按实际排烟量计算管径。

当排烟风机管辖的其中一个防烟分区着火(还未扩散到其它防烟分区)时,开启着火的防烟分区的排烟风口进行排烟,此时因为风速太大,管路的阻力曲线已经发生变化,排烟风机的实际工作状态点也相应的发生变化,已经不可能再提供设计时的48000m3/h的排烟量了,所以不用担心超速的问题。

实际工程中怕就怕风机提供不了着火防烟分区需要的排烟量!
回复