多个防烟分区排烟时风速超标问题如何解决
chenju2004
chenju2004 Lv.3
2007年06月11日 11:22:57
来自于通风排烟
只看楼主

按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。

按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:
当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
这个问题该如何处理?
1.系统内风管全按48000m3/h选择(风管浪费严重)
2.排烟风机变频控制,根据不同分区提供不同风量(控制复杂)
请各位大师不吝赐教,谢谢
免费打赏
weihuawen_1983
2007年11月18日 15:51:45
42楼
姚轲说得没有错
回复
shumei614
2007年11月19日 10:29:58
43楼
200---------300---------400-------- 排烟口和支管管径按照下边括号内的风量计算选用;
(12000) 12000 (18000)36000(24000) 48000 主干管管径按照括号外的风量计算选用
回复
shumei614
2007年11月19日 10:31:30
44楼
200---------300---------400-------- 排烟口和支管管径按照下边括号内的风量计算选用;
(12000) 12000 (18000)36000(24000) 48000 主干管管径按照括号外的风量计算选用
回复
wenzhen001
2007年11月19日 11:33:03
45楼

我也经常这样做
回复
coolheating
2007年11月19日 13:57:07
46楼

前面部分跟高规例题应该是一致的,关键是后面那句“当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。”。这个高规上也没有说应该怎么做可以满足12000的排烟量而不超速,实际中确实也很难做到,不知张三有什么好的方法,跟大伙说说。
回复
yindequan
2007年11月19日 16:12:47
47楼
规范里说的没问题,风管不超20米不是规范里要求的,就是说实际上超了风速没什么不良影响!
回复
ymh1024
2007年11月19日 19:37:04
48楼
这种情况处理可分成两个分区同时联动.
回复
helloking2008
2007年11月19日 20:47:00
49楼
不需要搞的这么复杂的,就按照最大的排烟量选择风管就可以了
回复
lflxl
2007年11月20日 11:01:43
50楼
个人认为各分区全部按最大防烟分区的面积*60CMH计算各分区排烟量(实际上也就是各区排烟量全按总排烟量的一半计算),排烟时开启着火区和相邻区,既解决了风速超标的情况,也兼顾造价。
回复
sxyyt
2007年11月26日 21:24:12
51楼


直接BS你! 要是可以这么干的话, 防烟分区、挡烟垂壁都将失去存在意义.
回复