按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:
当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
这个问题该如何处理?
1.系统内风管全按48000m3/h选择(风管浪费严重)
2.排烟风机变频控制,根据不同分区提供不同风量(控制复杂)
请各位大师不吝赐教,谢谢
52楼
一切一规范为准则!
你得计算风管的阻损啊!只要风机的全压能满足要求就可以了!风速不一定要小于20米!
回复
53楼
这个问题以前网易也有讨论过
我支持设计和实际运行区分开来的解释
回复
54楼
应尽量把每个防烟分区分成200~250这样就比较合理啦!
回复
55楼
以前有过讨论,一个是设计状况,一个是实际运行状况
设计只考虑设计状况就好
我们这审图未提过风速超20米的意见。
可能大家理解一致~
回复
56楼
消防的目的就要要保证人身安全,这才是重要的.别为了节省让别人丢了性命!
回复
57楼
应该注意一个方面的问题,如果防烟分区很大,楼主说的400m^2,那么风量是很大的,
为什么不尝试分成几个小的呢?比如最大的防烟分区控制在250m^2,按规范上来说是完全可以的,但是实际效果呢?这个应该让实际的工程情况来说明
回复
58楼
首先风管风量120M3/H是指系统总风量,即排烟主干管及风机选型,对防烟分区内的排烟风管应按风量60M3/H选择,分别按这二个风量确定风管的风速.
回复
59楼
墙体节能qq群62798972欢迎有志之士。。。
回复
60楼
主风管按120计算风量,支风管按60计算
回复
61楼
通常的我们的做法也是谁算谁的,至于风速超标基本不考虑!!
回复