一集体宿舍一层有5个大便器延时自闭式冲洗阀和11个水龙头问是否可以一根上水管,并且各支水管都暗敷在墙上接水龙头与大便器延时自闭式冲洗阀可以吗?再问一下排水管是否一根可以,本层排水横支管将7米不耻下问真诚交流,助人为乐!
一集体宿舍一层
有5个大便器延时自闭式冲洗阀
和11个水龙头
问是否可以一根上水管,并且各支水管都暗敷在墙上接水龙头与大便器延时自闭式冲洗阀可以吗?
再问一下排水管是否一根可以,本层排水横支管将7米
不耻下问
真诚交流,助人为乐!
12楼
排水立管 你再好好算算
不能到150那么粗最多125
墙的形式当然分剪力墙和其他的分割墙
剪力墙想暗设得结构允许,允许的情况下可以在墙里挖槽走管外面再抹灰(60mm
我说的多了20-30就可以)
其他的墙体则可以直接施工挖槽再抹灰。
回复
13楼
这么多用水点 还是5个自闭冲洗
我想最起码得DN50的给水管才能满足流量
DN50 DN50 DN50
=====五个自闭冲洗======四个自闭冲洗=======四个自闭冲洗
DN50 DN40 DN32
======三个自闭冲洗======二个自闭冲洗=======一个自闭冲洗
对吗?
回复
14楼
版主是来抢我们水的饭碗的吧!
回复
15楼
版主是来抢我们水的饭碗的吧!
回复
16楼
想多学一些东西不可以吗!
多谢
再问一下上水管可否放在大便蹲位旁边?上下水管靠在一起可以吗?
真诚交流,助人为乐!
回复
17楼
有大便器的延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以
0.5计,计算得到的qg附加1.1L/S,为该管段的给水设计秒流量
回复
18楼
去当电影编剧吧,还行
回复
19楼
去当电影编剧
太高台我了!
在编剧一次
回复
20楼
这么简单的问题都还要交流,你怎么混饭吃?
回复
21楼
因为集体宿舍,管径可以适当考虑增大。用脚踏式自闭阀,管道在楼板上贴墙角
敷设。排水管100的足够,但要注意通气条件。我会在尽端加习气阀的
回复