我搞不明的就是水泵的总扬程是怎么计算的??请高人指点一下。最有一些比较简单明白的公式。想问一下~~什么是地形扬程?阻力扬程?设备扬程?

我搞不明的就是水泵的总扬程是怎么计算的??
请高人指点一下。最有一些比较简单明白的公式。

想问一下~~什么是地形扬程?阻力扬程?设备扬程?
免费打赏
大雪漫天
2007年06月11日 16:10:17
2楼
个人意见:水泵扬程的计算=设备阻力(设备扬程)+高度(地形扬程)+管线阻力(阻力扬程)
回复
zyb19820406
2007年06月11日 17:48:48
3楼
水泵扬程=管路沿程阻力+局部阻力+系统管路最高点与最低点高差
1.冷却水系统
h=沿程阻力+局部阻力(设备 阀门 弯头等)+冷却塔集水与布水器高差
2.冷冻水系统
h=沿程阻力+局部阻力(设备 阀门 弯头等)
回复
china8868
2007年06月12日 11:27:09
4楼


的确是这样呀,但是我不会计算呀~~
有公式都没有用呀,
能否详细说明一下吗?
回复
china8868
2007年06月12日 11:28:14
5楼


本人不明白~~
回复
yaobolsj
2007年06月16日 09:57:40
6楼
冷却水泵扬程的组成
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O
3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O
4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失: 一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
回复
china8868
2007年06月20日 12:32:38
7楼


谢谢回答~~~~~~~~~~~~
回复
wgj1207
2007年06月20日 17:11:03
8楼
谢谢六楼的经常回答。
回复
china8868
2007年06月23日 10:25:30
9楼


你也常来呀
回复
yicelong
2007年08月07日 17:47:48
10楼
6楼的偏大了,保险值也太高了吧,不怕噪音?????
回复
克莱门特
2007年08月08日 07:41:13
11楼

我也是这样算的,不过要乘1.1。