消防电梯集水坑与普通集水坑合用
真的是豆豆
2012年10月26日 10:17:53
来自于建筑构造
只看楼主

我有个疑问,我的一个项目,十八层,无地下车库,只有普通的地下储藏室,地下室层高3.8米,消防电梯仅降至一层,不下地下室,我把消防电梯集水坑和地下室普通污水集水坑合二为一,并且该集水坑消防电梯集水坑的正下方,(消防电梯缓冲平台深度1.5米,平台下设集水坑检修门),这种做法是否合适?为什么审图公司说这样做有安全隐患?

我有个疑问,我的一个项目,十八层,无地下车库,只有普通的地下储藏室,地下室层高3.8米,消防电梯仅降至一层,不下地下室,我把消防电梯集水坑和地下室普通污水集水坑合二为一,并且该集水坑消防电梯集水坑的正下方,(消防电梯缓冲平台深度1.5米,平台下设集水坑检修门),这种做法是否合适?为什么审图公司说这样做有安全隐患?

1.jpg

免费打赏
zaojiashi
2022年12月18日 12:21:22
2楼

可以,污水泵不小于10L/S

回复

相关推荐