某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。
(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
2楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆(单相负荷为主)
回复
3楼
主要还是看负荷的平衡度,即中性线可能通过的电流量
回复
4楼
同意:动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35小电缆(单相负荷为主)---的看法
回复
5楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35小电缆(单相负荷为主).
同意
回复
6楼
请问楼上:不论平衡还是不平衡,是动力负荷还是照明负荷,零线都是工作回路的一部分,那么火线有多少电流,零线就应该有同样的电流回去,也就是说零线的载流量也应与火线保持一致,甚至说3根相线的电流都是通过这一芯零线回去的,是否可以认为零线至少要跟火线一样粗呢?
回复
7楼
同意!高手回答!顶!
回复
8楼
说的好呀
回复
9楼
先去看看三相电路基础知识吧
回复
10楼
完全正确!!
回复
11楼
动力线路用3+2,照明线路用4+1
回复