消防控制室可否直接启动消防(喷淋)泵
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年06月11日 19:00:05
只看楼主

请教各位一个有点含糊的问题:消防控制室可否直接启动消防(喷淋)泵,本人有两个相互矛盾的理解:1、可以直接启动,原因是联动控制线如果出了问题,不能直接启动的话,泵就启动不起来,等于起到一个双保险的作用。2、不能直接启动,原因是如果可以直接启动泵,被人误操作了,喷头或消火栓口会因泵的扬程过大而被压坏喷水(注意:此时是误操作,喷头或栓口本身并没有喷水),不知道哪种理解是正确的,请高手赐教。

请教各位一个有点含糊的问题:消防控制室可否直接启动消防(喷淋)泵,本人有两个相互矛盾的理解:1、可以直接启动,原因是联动控制线如果出了问题,不能直接启动的话,泵就启动不起来,等于起到一个双保险的作用。2、不能直接启动,原因是如果可以直接启动泵,被人误操作了,喷头或消火栓口会因泵的扬程过大而被压坏喷水(注意:此时是误操作,喷头或栓口本身并没有喷水),不知道哪种理解是正确的,请高手赐教。
免费打赏
云飘飘
2007年06月13日 20:17:39
12楼
消控中心有两种方法可以启动喷淋泵:1、总线制启动;2、多线制启动。
回复
lushuier
2007年06月14日 08:44:14
13楼
可以直接启动 否则着火 一旦联动不好用 就得手动启动
回复
huangrijian67
2007年06月14日 09:34:29
14楼
可以
回复
ggliming1973
2007年06月14日 11:40:23
15楼
是联动+手动中的手动
回复
neardespring
2007年06月14日 12:16:44
16楼

同意 06建防火规范 8.6.5 已经强调有可能超压时要考虑有泄压措施。另外直接启动个人认为是必须的。
回复
swallow126518
2007年06月14日 13:09:00
17楼
3楼说的很详细,学习了
回复
jc24
2007年06月14日 13:24:18
18楼
可以!具体的上面都有说了,
回复
donglei
2007年06月14日 17:11:55
19楼
三楼解释的好详细。