干燥机用压缩机排气压力高
minhuicool
minhuicool Lv.2
2007年06月11日 20:23:48
只看楼主

刚维修1台大型空压机用空气干燥机(风冷机),原10匹压缩机烧坏,更换10匹压缩机后,回气压力6kg,排气压力高达23kg,清洗散热网后效果没什么变化,放少冷媒,压缩机头更发热;关闭空气进气阀(负载),整个压缩机头结霜、回气压力降到3kg,排气压力还高达20kg;请教是什么原因,如何解决?

刚维修1台大型空压机用空气干燥机(风冷机),原10匹压缩机烧坏,更换10匹压缩机后,回气压力6kg,排气压力高达23kg,清洗散热网后效果没什么变化,放少冷媒,压缩机头更发热;关闭空气进气阀(负载),整个压缩机头结霜、回气压力降到3kg,排气压力还高达20kg;请教是什么原因,如何解决?
免费打赏
北冰洋
2007年06月12日 09:02:44
2楼
如果排除氟多、冷凝器脏堵的问题,还有可能是冷凝器出口至膨胀阀间管路中有堵的,或是冷凝风量不足。
不知当时环境温度是多少?
回复
ab223927
2007年06月12日 23:46:56
3楼
这很有可能是水路有问题,水量过小,建议清一下水系统。
回复
minhuicool
2007年06月13日 07:19:33
4楼
风冷机,6个风机都没问题,风量都很大
回复
minhuicool
2007年06月13日 07:48:27
5楼
这厂有十几台这种机,空压机出来的空气有80-90度,经过一级风冷降到60-70度,再进入系统冷却除湿,温度会降到20多度;我修了4台,其他都可以。这台机更换压缩机后,我拆了过滤器,开机排气时没有排出油和其他脏物,再换新过滤器,真空加沸,(原来旧的过滤也没有怎么堵)这种机毛细管比空调机的粗,毛细管不会堵,现在过滤器很热,两端没有温差。我放少沸到5kg,压缩机会很热、加多点沸、机头没有那么热,就是压力高,压缩机电流在15-16A左右。
回复
ruyilyf
2007年06月13日 07:54:10
6楼
关闭空气进气阀(负载),整个压缩机头结霜、回气压力降到3kg,排气压力还高达20kg;

干燥机与空压机的额定排气量是否匹配??
环境温度是否过高??
清理干燥机的三级过滤器滤芯。
检查干燥机自动疏水器是否排水正常。
回复
minhuicool
2007年06月13日 19:46:16
7楼
如果不匹配,应该在关闭负载时、高压不应该有20kg压力;
三级过滤芯是指哪一管路的?
自动排水气是有问题,排水阀门打开一点点排水还是一样;
这几天天气都下雨,环境温度不高。
回复
nitsu
2007年06月18日 14:52:14
8楼
因为你更换后出现的问题,所以请先确定所更换压缩机和原功率是否一致!
确定真空处理时的真空度后考虑:1:压缩机内充注制冷剂的量是否与其他压缩机一致!2:冷凝风是否温度较高!
然后考虑:压缩空气进出口温差和流量是否与其他机台有异常?有可能蒸发器长期工作下,内部集油或外部有油导致效率下降,因为压缩空气中,通常含有一定的空压机润滑油,如前空气过滤器效果差后,可能空气中的含油量影响换热!当然这个情况和楼主现在表达的情况有出入,至少楼主描述的情况应该是供液量不够蒸发,冷凝不良两个问题!
像这种情况,是可以采用对比法来发现问题并分析解决的,希望楼主能多对比,把更多的参数给提供出来!
回复

相关推荐

APP内打开