12楼
《建筑物防雷设施安装》里已经把这个说的很清楚,你可以参考一下
回复
13楼
三类建筑可以直接用钢瓦做防雷,但是二类建筑无防雷对彩钢瓦的厚度有要求
(大于等于5mm时候)可以考虑用屋面,如果不能满足还是要敷设避雷带的,
回复
14楼
楼上不要误导。
规范原文:
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪
器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于
5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆屋。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆
层。
回复
15楼
《建筑电气》稍后将刊登我的一篇小作,就是这方面的内容,到时欢迎大家提意
见。
回复
16楼
版主说的很好,其实就是钢板能不能做接闪器,搞清楚了就跟平时一样做法了
回复
17楼
听版主的没错
回复
18楼
其实彩钢瓦是不能做的,我认为,我做体育馆的时候还是让他们在上面按照普通
平屋顶加了水泥墩,体育馆现在很多都是钢结构的网架。上面有采光带,水泥墩
布置的时候注意躲开采光带,否则在里面抬头看的时候要是能看到就太不雅了!
施工方曾经问我是否可以直接焊在屋面上,很好笑啊,呵呵,是吧,就那么薄的
钢板,能不焊漏吗?哈哈!
回复
19楼
同意城市雨滴的观点
回复
20楼
有谁知道这方面的知识?不妨给我发EMAIL,我很想知道.我的
EMAIL:ytd@fjsg.com.cn
回复
21楼
我们东北大多采用保温彩钢板,其中间夹层苯板为可燃物,请教各位,这样的彩
钢板可以兼作防雷接闪器吗?
回复