请教怎样做彩钢屋面(厂房)防雷? 谢谢


请教怎样做彩钢屋面(厂房)防雷?

谢谢
免费打赏
麦克
2004年10月02日 22:32:35
22楼
彩钢屋面上如果需要敷设避雷带的话,建筑专业有标准图集。
回复
龙四少
2004年10月03日 11:04:44
23楼
有的施工单位说避雷带做不了,这时我会设计装避雷针的
回复
dong_0520
2004年10月09日 17:21:56
24楼
提供两本相关图集
03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P57
99D501-1《建筑物防雷设施安装》P54
回复
yxm5561
2004年11月07日 16:33:57
25楼
请教各位:
彩钢板屋面、钢梁、钢筋混凝土柱,这种情况时在作雷击次
数计算时校正系数如何取植?
谢谢
回复
ibmsn_116
2007年11月08日 13:46:00
26楼
学习中
回复
phoenixforce
2008年04月26日 01:11:11
27楼
规范原文:
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪
器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于
5mm,铝板不应小于7mm;

四、金属板无绝缘被覆屋。

注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆
层。
-----回答的不错!!