22楼
彩钢屋面上如果需要敷设避雷带的话,建筑专业有标准图集。
回复
23楼
有的施工单位说避雷带做不了,这时我会设计装避雷针的
回复
24楼
提供两本相关图集
03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P57
99D501-1《建筑物防雷设施安装》P54
回复
25楼
请教各位:
彩钢板屋面、钢梁、钢筋混凝土柱,这种情况时在作雷击次
数计算时校正系数如何取植?
谢谢
回复
26楼
学习中
回复
27楼
规范原文:
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪
器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于
5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆屋。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆
层。
-----回答的不错!!
回复
28楼
回复