配电图上的 YJV22-1000 4*185 SC150 FC 是什么意思呢给我回复
配电图上的 YJV22-1000 4*185 SC150 FC 是什么意思呢给我回复
2楼
YJV22-1000 4*185:交联聚氯乙烯绝缘铠装电力电缆,4芯,每芯185平方毫米。
SC150:穿电线金属管(薄管),管直径150mm,注意:穿管类型标注,各个设计人员有不同的方式,SC有的可能是水煤气管,建议设计人员在图纸最好注明各种文字、图形的含义。
FC:埋地或埋楼板敷设,你这种情况,应该是埋地敷设。楼板不允许穿那么大的管。
回复
3楼
