中央空调风机盘管的控制方式
bjhlgd
bjhlgd Lv.2
2007年06月12日 11:04:32
只看楼主

近期我向很多自控专家请教过,他们一致认为目前市场中存在的风机盘管电动阀(开、关量)都达不到节能、舒适的效果,主要原因:1、电动二通阀关闭压差太小,最大的是0.18mpa,实际运行过程中存在关闭不严的状况;2、一开一关的运行原理都决定这个阀门并不节能;3、对中央空调水系统的稳定也产生影响鄙人不才,这个问题一直困惑小兄,就拿出这个话题给大家讨论讨论,希望能够指点迷津!

近期我向很多自控专家请教过,他们一致认为目前市场中存在的风机盘管电动阀(开、关量)都达不到节能、舒适的效果,主要原因:
1、电动二通阀关闭压差太小,最大的是0.18mpa,实际运行过程中存在关闭不严的状况;
2、一开一关的运行原理都决定这个阀门并不节能;
3、对中央空调水系统的稳定也产生影响
鄙人不才,这个问题一直困惑小兄,就拿出这个话题给大家讨论讨论,希望能够指点迷津!
免费打赏
sy164448951
2007年07月20日 10:45:17
2楼
我感觉应该根据风盘的特性(高中低三挡),设计和研发提出水阀门也是三个点,以为温度大概是一定的(在23~25范围左右),这样阀门可以做出的三挡就可以相应的节能一些! 但精度不是特别高.(紧供参考)
回复
leaflying
2007年07月20日 12:48:15
3楼
专家,又见专家.所谓专家的笑话还少吗?下面是我最近见到的最搞笑的一个.
http://sonicbbs.eastday.com/topicdisplay.asp?BoardID=11&Page=7&TopicID=2052041

所谓的"一致认为"纯粹是幼儿园小朋友的口气.任何东西都有适用范围.在大号(10,12)风机盘管上用传统风机盘管开关电动阀的确有点不够看,但是在小号(3.5)或管径DN10/DN15上用硬要用模拟量调节阀同样是弱智的表现(暴发户摆显不算).

"一开一关的运行原理都决定这个阀门并不节能",屁话!逻辑不通!这世界上靠一开一关节能的东东多着呢,冷水机台数控制,直接蒸发盘管级数控制,电加热级数控制!还有开灯关灯!!别不把村长当干部.

只要是控制阀,不管是开关型的还是模拟型的对中央空调水系统的稳定都会产生影响!
回复
leaflying
2007年07月20日 12:56:46
4楼
还有二楼的,用高中低三个开关量来控制三个阀位不经济,属于高投入低产出.一种更好的称为浮点(floating)控制方法已经运用多年,是利用两个开关量来进行连续模拟控制,不过这是属于低设备成本,高人工成本的技术.有这种控制的温控器也存在多年了,由于内置P+I控制,比起普通温控器还是贵不少.随着人工成本越来越高,本人认为也快到淘汰的时候了.
回复
zrq778
2007年08月23日 10:05:42
5楼
其实一般情况下风机盘关没有必要进行PDI调节控制,只进行开关控制即可,需要是可以采用SIEMENS/江森的DN15-25的电动调解法门机驱动器配合智能温控开关,具体配置可到相关网站查询;
回复