坛子里的什么火灾自动报警系统设计规范我已经看过了,好像没有明确的说明楼梯井里怎样放置烟感知器,比如是多少米放置一个,或者是一个楼梯井警戒区的高度是多少之类的,有哪位大虾能告诉我一下,先在这谢了.(比较急)
坛子里的什么火灾自动报警系统设计规范我已经看过了,好像没有明确的说明楼梯井里怎样放置烟感知器,比如是多少米放置一个,或者是一个楼梯井警戒区的高度是多少之类的,有哪位大虾能告诉我一下,先在这谢了.(比较急)
2楼
什么是楼梯井?还是楼梯、井里,先把问题说清楚了,楼道的烟感探测器的布置规则是有的,见规范,至于井里我也没有看到,请把问题说清楚。
回复
3楼
关于楼梯的烟感设置,规范里没有说明,各地区要求也不一样,有设的,也有不设的,看地方上怎样要求了,可以问问审图公司或消防支队。
回复
4楼
也就是说没有一个统一的法规或者标准了,那我想问你,地区的情况也许不一样,为什么难道建筑也不一样吗,这和地方上的要求有什么关系呢,难道说有的地区就应该探测到火灾,应该救人,有的地区就不应该探测到,就不应该救人吗,这话说的真有意思,还是第一次听到.真是中国的消防法真是恶到极点了,真是拿中国人的生命不当回事啊.还有一点,所谓楼梯井就是指一个建筑物的每层都有的逃生通道,和楼道不太一样,有的层,或者只有1~2层有这个楼梯,这就不叫楼梯井,所谓井,就是指很深的一个通道而以,明白了吗,多学点吧.
回复
5楼
还是第一次听说,不知是一个人的叫法还是行业都这样叫,个人愚见井一般是指竖向的,水平的一般不这样称呼。例如:弱电井,强电井,仪表井等。不知您这里所说的这个“井”是行业的叫法吗?像您说的
“逃生通道”倒是常见的叫法,一般也叫做疏散通道或安全通道。如果就是水平的比较长的走廊的话,按走廊的规则设置即可。
回复
6楼
补充一点我在做消防设计的时候,楼梯上是设计感烟探测器的,比如一层二层之间的楼梯等等,每层都是一样的,我也问过其他设计院的消防设计师,他们一般不设,审图中心也没有提出异议。我们是在同一个城市。
回复
7楼
对,我指的就是坚直的通道,在此先谢过了,可能是中国的法规没有明确这方面的概念,我也是做消防设计的,不过是现在给韩国做,韩国的消防法,电气里对这方面要求的很严,所以我想问问中国对楼梯里的烟感知器的放置原则是什么样的,或者说是多少米为一个警戒区,那你的意思是指,设计中国的消防,在建筑的楼梯里烟感知器可放可不放,是吗,如果是你现在设计一个建筑的话,你会怎么放呢.在韩国的消防法里,为45米为一个警戒区,15米以下放置一个烟感知器,一般的话也就是说3个感知器为一个回路.
回复
8楼
我是见着楼梯就放,多放比少放强,因为烟感没多少钱一个,我哈哈原来在一个巨型消防生产集团卖过2年消防报警设备,不就是楼梯上放烟感吗,每层的楼梯一个,就算是100层楼,共有2个竖向的疏散楼梯,每层一个,也不过是200个探头的事,一个就算100元,也不过是增加了2万块钱,这对于这样高层的高档办公商务楼简直是小意思了。不知您看过“高规”没有,我是没有详细看过,刚才在班上看了一眼,好像有安全疏散和消防电梯等内容,没有详细看。前半个月给一个高级技校设计文体活动中心(图书馆)只有三层,我也是每层的楼梯上都布置了一个烟感,一般说来已经有了报警联动系统,这只是多几个探头的事,即使加上管线和施工费用也没有多少,但是一般工程上不爱做这样的施工,楼梯的走线不太方便。
回复
9楼
原来是这样啊,但我感觉中国在做消防电气上还是落后了一些,有的地方不是很细致,没有硬性规定,这就导致对一些火灾的责任归属上不明确.
回复