讨论:关于排烟风机替换正压送风机的问题
atiyang
atiyang Lv.4
2007年06月12日 17:03:53
来自于通风排烟
只看楼主

1、我在施工现场发现排烟风机用来做正压送风的情况,请问各位是否可行? 2、规范中要求的防排烟系统的短管制作用不燃材料;请问一般的用什么材料制作?用一般的缝布制作,然后外涂防火涂料是否可行? 3、一个防火分区中有必要安装两个防火阀吗?(分别安装在支管上) 4、屋面的风机箱,排烟风机要做防雨措施吗?

1、我在施工现场发现排烟风机用来做正压送风的情况,请问各位是否可行?
2、规范中要求的防排烟系统的短管制作用不燃材料;请问一般的用什么材料制作?用一般的缝布制作,然后外涂防火涂料是否可行?
3、一个防火分区中有必要安装两个防火阀吗?(分别安装在支管上)
4、屋面的风机箱,排烟风机要做防雨措施吗?
免费打赏
toplhc
2007年06月13日 10:44:43
2楼


消防排烟系列风机可不仅仅是排烟的,调个头,就可以送风
回复
toplhc
2007年06月13日 10:47:25
3楼


有耐高温防火软接,比一般帆布贵,现在也有一些复合材料只要是不燃的,都可以,因为没买过这种东西,所以价格不清楚。至于一般帆布,不推荐用,消防验收可能有点麻烦且规范明文规定需采用不燃材料制作
回复
toplhc
2007年06月13日 10:48:35
4楼


你确定是70度防火阀?不是280度排烟防火阀?可能跟防烟分区的划分有关,建议按设计施工
回复
toplhc
2007年06月13日 10:49:43
5楼


有就更好,没有也可以。但是一般风机出口能做45度弯头的要做
回复
atiyang
2007年06月14日 17:29:08
6楼
谢谢各位解答。
回复一下4楼,是两个280度的防火排烟阀。
一个防火分区里面安装两个不是浪费吗?
回复
toplhc
2007年06月14日 17:39:40
7楼
不是浪费,可能是一个防火分区内有多个防烟分区,所以有多个280度排烟防火阀,正常
回复

相关推荐

APP内打开