一层是商铺二~四层是杂物间和休息室布局如下:一层二~4层需要设置室内消火栓吗?我现在的考虑是在外墙设置消火栓。如果是室内要设置的话,感觉太多余了
一层是商铺
二~四层是杂物间和休息室
布局如下:
一层
二~4层
需要设置室内消火栓吗?
我现在的考虑是在外墙设置消火栓。如果是室内要设置的话,感觉太多余了
32楼
这种商铺发生火灾的可能性很大,建议楼主每层设置(每个商铺一根立管,这是自我保护)。
实际上楼上设置消火栓根本就用不上,火灾时只能由室外消防车或者云梯上消防员灭火,但火灾时这样的房子都是火烧连营,一户招火其他商铺一起被烧,其他被牵连的商户们要是知道规范要求设置而设计没有消火栓肯定是要闹的。
回复
33楼
我觉得要设置室内消火栓吧,要好好看规范,理解规范,看规范注释。GB50016对商业网点有专门的定义。
回复
34楼
只能问问专业负责人了
回复
35楼
这个建筑疏散距离有问题吧,建筑方案先通过消防队了再说水上的事
回复
36楼
楼主是否能分享下这份图纸。
回复
37楼
我觉得很多人都忽视了个问题就是建筑的定性,到底是什么建筑,还要根据当地消防部门的规定来处理,这种建筑我我觉得如果铺面内设置了消火栓能到达上面的位置,可以没个铺面设置一个!喷淋设置与否看地方规定和建筑规范规定了
回复
38楼
你这个是连排的多层商铺,建筑面积估计都大于3000平方米了,要上自动喷水灭火系统呢。如果上了自喷,消火栓系统就没必要了,再说即便只上消火栓系统,建议还是在外墙公共部位设置消火栓,室内设的话,那就得每间都得设,还有就是如果建筑室外有市政消防或者建筑高度低于24米,建议就在一层设置就行。
回复
39楼
设计我不知道,不过这个楼梯我确实没看懂,怎么都是户内楼梯,外面逛商铺的人怎么玩? 而且还是这种结构类型的,一点都不美观实用
回复