关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
24楼
学习了, 一般都是用3极的
回复
25楼
用3P开关的情况多些。3p出故障的几率远比4p的小。而且成本方面也经济。不要老是考虑什么规范什么专家意见。经得起时间考验的方案就是好的。
回复
26楼
南京这边二进线一母联(二台变压器)这种配置方式,所有设计院都是用的4极断路器,难倒他们都设计错了?
回复
27楼
谢谢各位的讨论,和几位老师的指点,学习中......
回复
28楼
不但联络柜用四极,两进线柜也应该用四极的,否则零线有两点接地
回复
29楼
我们这凡是电力设计院出来的图纸,如果是2进线1联络,则2台进线开关和1台联络必须用4极断路器,否则不予验收通电。
回复
30楼
请专家出面解释
回复
31楼
我认为:因地方的验收要求不同,做法不同。10kv配电室大多是3级开关,并且零排必须贯通,保证是一点接地,当然选择4级开关也没有错,不管怎样,必须保证N线一点接点!
回复
32楼
我们经常有3P的断路器,4P用的很少。
回复
33楼
我个人觉得联络柜断路器采用4极为妥!如果采用3极断路器,因为N极联通的原因,在其中一段没有供电的时候,若已供电段三相负荷不平衡(这种现象很常见),其零线中必定有电流通过,这样的话,在一段通电一段检修的情况下,零线上的不平衡电流势必会通过相通的零线传导到另一段零线上,在停电段作业的人员如果触摸到零线,也就容易发生不必要的触电危险!这一点是必须要引起充分重视的!如果采用4极断路器(N极必须也断开),在联络柜断路器断开时,带电段零线上的不平衡电流就不可能串到停电段去,从而保障了停电段检修作业人员的安全。