为什么某高压柜中的电流是75A,而断路器选用的是1250A,而互感器的选用的是75/5A的,这是什么原因呢/大家能不能帮忙给解释一下,谢谢..............
为什么某高压柜中的电流是75A,而断路器选用的是1250A,而互感器的选用的是75/5A的,这是什么原因呢/大家能不能帮忙给解释一下,谢谢..............
2楼
保护的动作只和互感器和继电器整定有关,和断路器额定电流无关,断路器可以选630或1250,不过现在630已很少。
回复
3楼
要算一下短路电流是多大。1250A的分断能力为31.5KA.
回复
4楼
这就是中压与低压的区别,可选630A的断路器,这是最小的。也和短路分断能力有关。
回复
5楼
但是互感器一次侧电流太小不会烧坏互感器吗?还有实际上通过断路器的电流又有多大呢?应该不是75A吧?
回复
6楼
额定电流是75的话,如果你选75的电流互感器就有点不合适了吧,个人建议最好用至少100/5的,电流互感器的变比要和继电器的选用紧密结合,特别是GL型过流继电器!
回复
7楼
那75A这个电流值是谁给出来的还是计算出来的,怎么计算
还有为什么有的继电器选择的电流只有0.5A,0.05a 呢?
这个又是根据什么来计算的呢?
回复